400变压器用多大互感器
低压供电
变压器互感器
配比小了是否会造成关口表统计线损率为负线损?例...
答:
会的,
400
kVa公变一般采用高供低计,二次侧电压380V也就是平时常说的0.4kV。经验法400/(1.732*0.4)得知电流
互感器
至少应采用600/5的变比,采用500/5的变比,说直接点就是
变压器
满载的情况下,变压器二次侧最大电流会超过互感器的“量程”,但是一般公变是不会达到满负荷运行的,所以主要考虑是...
已知
变压器
容量,如何选择计量
互感器
答:
已知电力
变压器
容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值 口诀: 配变二次侧供电,最好配用断路器; 瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安. 说明: (1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按 *** 电工需熟知应用口诀 巧用低压验电笔 低压验电笔是电工常...
10KV进线一般
选用
什么型号的电流
互感器
,
变压器
为
400
KVA,计算电流为23A...
答:
10KV电流
互感器
,有LQJ--10、LZX--10、LFZ2--10等型号,也有个别厂家自己的代号,不一而论,主要是要注意变比和安装方式。额定电流23安,选30/5的。10KV好像是没有25/5的。
高压用电应如何选择
互感器
?
答:
高压用电则还应选用电压
互感器
。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、
400
、500、600、750、1000、...
如何计算
变压器
的变比,以及
使用多大
的
互感器
和开关?
答:
变压器
的变比是指高压侧(N1)与低压侧(N2)绕组的匝数比。计算公式为:\[ 变比 (K) = \frac{N1}{N2} \]其中,N1为高压侧绕组的匝数,N2为低压侧绕组的匝数。
使用多大
的
互感器
和开关:1. 互感器(电流互感器):- 量程选择:根据额定电流的1.5至2倍来选择互感器的量程。- 例如,如果变压器...
400
a电度表用几倍的电流
互感器
?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:
400
A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
400
KVA的
变压器
能最多带多少KW
答:
如果是长期连续运行,
400
KVA的
变压器
能最多带360KW。变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。因此变压器一般按0.8的系数配备其负载,最大配备0.9的负载。400KVA的变压器能最好配320KW(400x0.8=320),最多配至360kw(...
200KVA的
变压器
选择
多大
的
互感器
计量
答:
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
80kva,250kva的
变压器
应该用什么规格的
互感器
。
答:
根据电流
互感器
的选择规范.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次):5,10,15,20,25,30,40,50,75(80),100,150,200,300,
400
,600,800.等80KVA
变压器
高压电流互感器选择10/5,低压选择200/5.250KVA变压器高压电流互感器选择20/...
400
千瓦的
变压器
能带
多大
的负载
答:
(假设
变压器
的效率是96%)
400
KVA变压器能承担384千瓦负荷。计算方法如下:400KVA=400千瓦 400千瓦×96%=400千瓦×0.96=384千瓦