答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
45千瓦
的
电机用多少平方
的线
答:
总之,45千瓦电机需要
0.42平方米的电缆面积
。
45kw电机用多少平方的电线
电缆
答:
45kw电机用25平方左右的铜线
。正常情况下,380V电路功率45kw的电机需要25平方左右的铜线,但如果三相不平,其中一项电流超90A,那就要增加电线的截面积。此外还要注意电线的长度,一般线长选择电流系数小,线短选择电流系数大的。电机的电缆选择需要考虑很多因素,包括电机的功率、电压、工作环境、敷设方式等...
45千瓦电机
配
多大电缆
答:
45KW电机
陪35平方毫米
的电缆线
45千瓦
的
电机要多大
的
电缆
答:
45千瓦的电机电流一般在120安培左右。
电缆用25平方的铜电缆就可以
。
45千瓦的电动机
配
多大的电线
?
答:
电缆
)有一定裕度,符合选择原则。首先计算
电机
运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择 I=
45
/1.732/0.38/.75 =91.16A。25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。所以自行选择。
45千瓦电机用多粗
的线
答:
45kw的电动机
可以
使用
35平方毫米的铜质
电缆
。或者使用50平方毫米的铝质电缆。
45千瓦需要多少平方电缆
答:
三相
45千瓦
的话,
需要
16平方的铜芯电缆或者是25平方的铜芯电缆是最合适的,开关可以
选用
100A的漏电保护器就能满足
使用
要求了。在三相下能够使用,但是最好还是购买大一号规格
的电线电缆
,避免过载流量太大导致故障。二、
电缆线
选购技巧 1、看导体 导体有色泽,直流电阻和导体构造规格等都符合相关规范要求。
45千瓦
三相
电机用多大
的
电缆
答:
45
干瓦380V可选择25mm²的铜芯聚乙烯绝缘
电缆
或者35mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:80.4×(1+20%)≈96.5A;在不考虑供电距离的...
45千瓦
380v
用多大电缆
答:
首先,
需要
计算出负载电流。假设电气负载为
45千瓦
,且负载功率因数为0.8,则负载电流为:45/(380*0.8)=148.68A 然后,我们需要根据
电缆
长度计算电缆电阻,根据电阻来确定电缆的规格。以上计算方法仅供参考,在实际选择电缆规格时,还需要考虑电缆布线方式、
使用
环境等多种因素。应使用的电缆规格 根据以上...