请问串口通讯
和modbus
通讯的区别是什么?
答:
这两者不是一个类别的概念,串口通讯指的是两个设备之间通过
485
或232串口连接,在串口信道上实现数据通讯。modbus指的是一种工业标准的数据对话协议,对于保持寄存器,输入寄存器,输出寄存器,线圈寄存器等不同的寄存器数值的读写,均定义了专门的指令和数据交换规范。
modbus协议
需要在
与modbus
标准的工业设备...
...DVP-14SS 的PLC ,我想要PC 通过
485
modbus协议与
PLC通信。 PLC里面...
答:
PLC不需要写程序,只需要将PC串口设置为9600,7,e,1,ascii即可。PLC默认的通讯地址为K1
modbus
命令请求的格式是什么?
答:
功能码16号命令请求格式(从设备地址为1、
Modbus
功能码16、Modbus寄存器开始地址0、写寄存器个数10):01 10 00 00 00 0A 14 12 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 21 84 93 字节0为从设备ID、字节1为功能码(十六进制)、字节2-3为Modbus寄存器开始地址、字节...
RS
485
通道上传输波特率为1200bps,8位数据位,无校验,传输100个字节将用...
答:
1、如不考虑字节间的间隔传输100个字节需要100/120,也就是5/6秒。2、RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯.而RS
485
则采用平衡传输,即差分传输方式。3、NHR-A34频率输入检测端隔离栅的RS485通讯是
Modbus
RTU
协议
。通信参数是波特率:1200~19200bps,一位起始位,八位数据位,一位停止位。望采纳...
组态王怎么与带有标准
MODBUS
-RTU
协议485
通讯的电力仪表相连,并且成功...
答:
硬件 电表安装后,用双屏敝双绞线(
485
)连接到485串口模块,模块连上路由器,如下图 软件 打开组态王,在设备中选plc,然后如下图 就能连上了 然后你要跟电表商要手册,了解寄存器位址 如果会组态王这样应了解了,再不然只好q我了1733711383
modbus协议与
tcp协议有什么关系?
答:
Modbusrtu
和Modbus
tcp两个协议的本质都是
MODBUS协议
,都是靠MODBUS寄存器地址来交换数据;但所用的硬件接口不一样,Modbus RTU一般采用串口RS232C或RS
485
/422,而Modbus TCP一般采用以太网口。Modbus允许多个 (大约240个) 设备连接在同一个网络上进行通信,举个例子,一个由测量温度和湿度的装置,并且将...
profibus
和modbus
485
通讯口硬件是否相同?
答:
485
总线通讯接口相当于硬件,profibus
和modbus
是通讯
协议
,理解为软件。这个两个协议都可以在RS485总线跑通。像只提供硬件接口,而跑什么协议它不管只是给你透传过去,像powerbus总线就是这样。
RS232转
485
后能做
modbus通讯
吗
答:
232和
485
上都可以运行
modbus协议
,你买的应该肯定有问题,要不就是你的波特率参数设置不对,请仔细检查,现在很多串口都支持modbus协议。232转POWERBUS。
485
总线是否有竞争机制?485总线的冲突保护特性是什么意思?如何加通信标 ...
答:
RS
485
是定义了物理层的通讯标准接口,
协议
多使用
MODBUS
。RS485物理层支持1对多点的通讯,主机设备通过4根线缆(2根通讯线,2根电源线)与从机进行供电通讯。通讯模式为半双工,主机广播从站接收。行业称这种做法为:轮询。即主站对每一个从机根据地址进行点名,点到的从机可以和主站进行通讯,而从站有...
canbus
和modbus协议
各自的优缺点都有哪些
答:
MODBus
的Can总线
与485
总线的不同之处在于:不同的主从结构,不同的错误检测机制,不同的训练成本。1、主从结构不同 超过1,can总线的can总线是一种主从结构,每个节点有可以控制设备,多个节点发送,发送自动仲裁的ID号,这样你就可以实现总线数据,和一个节点发送,另一个节点可以检测到总线空闲,并立即...
棣栭〉