RS-
485
B的作用
答:
rs-
485
b就是RS485的通信
协议
低电平数据接收端 1. RS-485的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。2. RS-485的数据最...
RS
485总线
需要接几根线,公共线需要接吗?
答:
RS
485总线
通信的是两根线,多出的一根是公共线,也就是地线G【长距离电缆中的屏蔽层】抑制干扰用的必需接,总共要接三根,测试时可以不用接。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终端电阻等。RS-485可以采用二线与...
485总线
传输距离可以达到多远?
答:
485传输距离可以达到1200米。根据
485总线
结构理论,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等...
如何区别MODBUS
总线
、串口
协议
、RS
485
?
答:
RS
485
:是串口的的一种接口形式 串口
协议
是一个不规范的名词定义,可以理解为关于串口的硬件、通讯等的概念的概括 modbus
总线
可以理解为以modbus协议通讯的总线结构。一般的有基于串口和以太网两种。
modbus总线can总线与
485总线
有什么区别
答:
2、
485总线
:485总线只规定了物理层,而没有数据链路层,所以它对错误是无法识别的,除非一些短路等物理错误。这样容易造成一个节点破坏 了,拼命向总线发数据,造成整个总线瘫痪。三、培训成本不同 1、can总线:can总线需要底层工程师了解CAN复杂的层,编写上位机软件也要了解CAN的
协议
。培训成本较高。2...
消防报警联动系统中,什么叫回路总线什么叫RS-
485总线
?
答:
回路总线是从系统回路板上引出的负责各个回路的信号线。RS-
485总线
是采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用半双工工作...
通讯接口和
协议
答:
2. RS-
485
的数据最高传输速率为10Mbps 3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在
总线
上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接...
modbus总线can总线与
485总线
有什么区别
答:
can
总线
是博世搞得,主要应用在汽车上,实时性和可靠性都要高。modbus是施耐德搞得,应用在输送电等电气领域。can
协议
规定了应用层、数据链路层和物理层。其价格比以太网低,但是比UART等RS232或者
485
要高。但是,实时性在10ms,传输距离远。这一点比别的多数网络都要好。不但用在汽车,工控、电梯等等...
485总线
有几根线?
答:
RS
485总线
与两根导线通信,另一根为普通导线,是地线G[长距离电缆屏蔽层]抑制干扰的必要连接。总共有三根电线,在测试过程中无法连接。由于rs-485是在rs-422的基础上发展起来的,因此rs-485的许多电气规程与rs-422相似。例如采用平衡传输方式,终端电阻接在传输线上。rs-485可以采用二线制和四线制,二...
200smart
485
最多读多少仪表
答:
32个仪表。200smart485是一种设备,可以通过
485总线
通信
协议
与仪表进行通信。由设备硬件和软件设计所确定的最大容量。超过32个仪表的读取将超出设备的能力范围,会导致通信错误或数据丢失。为了保证正常的通信和准确的数据读取,在使用200smart485时不要超过32个仪表的数量。