22问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机用多大空开
2.2千瓦
电机
配
多大
的
空气开关
?
答:
如果是用220V50HZ的交流电,2.2千瓦
电机
应配10A的
空气开关
。如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配4A的空气开关。计算方法如下:1、单相220V:2.2千瓦=2200瓦 P=UI I=2200÷220=10A 2、三相380V P=1.732UI×0.85 I=2200÷(1.732×380×0.85)=3.933(A)根据功率和电压,计算...
28千瓦
用多大
的三相
空开
和多大的三项电缆,
4
答:
负载功率因数,
电动机
等电感式负载约为0.75-0.85左右,电热丝等电阻式负载为1 电流=28000/380/1.732/0.95,约为44.8A 附表是一般铜芯线和铝芯线的最大载流参数,实际使用的时候应该以安全,长时间使用为目的,所以应该留余量,所以,44.8A电流,建议使用10平方或者以上的铜芯线,
空开
建议使用...
5千瓦三相异步
电动机用多大
的线,多大的
空开
?
答:
用2.5×3的线,
空气开关
16A即可。5KW的三相
电机
选择电线三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=9A如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线
4
平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米...
2.2
KW电机
要
用多大
的
空开
答:
,额定电流大约50A,如果直接启动的话要配...
答:
一般来说,
电机空开
的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。所以,50A的应选75A。
5.5
kw
的三相
电机用多大
的
空开
答:
可以用1.5-2.5倍电流的
空开
,5.5KW的三相
电机
,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。电机型号(Y4001-
4
)、额定功率(400
kW
)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件...
一台40千瓦的
电机
要配
多大
的开关,走多大的线,怎样计算的
答:
你好,40
KW电机
运行电流82A(三相一KW是两个电流多一点点)。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5---2.5倍,配3P200A的塑壳断路器比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。电线推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非...
两项3.0
kw电机
应该
用多大空开
答:
13.6安,配25安
空开
家用照明用电,有电灯电视机电脑,应当先
用多大
的
空开
我有个 NDM1--63...
答:
C16 代表额定电流为16安,可以使用
4kw
,N是零线,完全可以使用。线径大于2.5平方。
两台3kw的机器要
用多大
的排插
答:
对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。(经验算法)所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的
4
~7倍,所以选
空气开关
25A的。(如 NM10-100/330 25A)交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如...