4x70铝芯电缆能带多少千瓦
4×
70
的
铝电缆
能承受
多少
瓦千单相?
答:
4×70的铝电缆三相四线供电,
每相可以带24kW
,三相共计70kW (功率因数0.8,距离小于400m);
4×
70
的
铝芯电缆
可以承受
多大
的功率呢?
答:
因此,在380伏电压下使用该长度和规格的铝芯电缆时,
它可承受的最大负载功率为76千瓦左右
。
4x70电缆带多少千瓦
。200米长直埋电缆带多少千瓦?
答:
4x70电缆是一种电力电缆,通常用于输送大电流和高功率的电力设备。这种电缆的导体截面积为70平方毫米,
可以传输约300安培的电流
,相应的功率约为66千瓦(功率=电流x电压x0.8)。因此,4x70电缆带的总功率取决于使用环境、电源电压等因素。对于长度为200米的直埋电缆,它带的功率也会因为电压、电缆截面积...
4x70电缆带多少千瓦
。200米长直埋电缆带多少千瓦?
答:
四乘七零的电缆线可以带五十六千瓦
。但你的距离有点长,只能带四十五千瓦左右。
4x70
的
电缆
能承受
150个千瓦
的负荷吗
答:
150个千瓦
,额定电流280A左右。几米的距离,4x70的铝电缆勉强可以;几十米的距离,4x70的铜电缆勉强可以。
4x70铝电缆
600米长,最大
可带
220V的负载
多少千瓦
答:
如果是国标是应该差不多4*50的铜
电缆
。那就差不多是
70千瓦
左右。不过别超过70
70
平方
铝芯电缆
400米
能带多少千瓦
?
答:
可以带动一百
千瓦
35千瓦的三相用电器,电压降是10.5伏左右。计算:0.028/
70
*400*67=10.72
4x70
十1x35
电缆
50米长
能带
220v负载
多少千瓦
?
答:
需要根据具体的
电缆
型号和技术参数手册进行查询。假设这个电缆的额定电流为100安培,那么其
能带
的最大功率为:P = V x I = 220V x 100A = 22000瓦 这个结果可以作为一个参考值,实际的使用可能会因为电流实际值低于额定电流,以及电阻损耗等原因导致带载能力下降,需要根据具体情况进行调整。
4x70
的铜
芯电缆带
220v的用电设备
多少千瓦
?
答:
如果没有特殊的情况,按载流量考虑,你说的220V是单相还是三相,如果是单相,可以做双拼使用,70mm2的载流量是224A,双拼是448A,按90%考虑,载流量为403A,功率因数按0.9考虑,功率为220*403*0.9=80
kW
。如果是三相220V,1.732*224*220*0.9=77kW。
4X70
的铜
芯电缆
2300米处可承载
多少
负荷
答:
不能够。
70
平方铜
芯电缆
长2300米时的电阻=ρ×L /S=0.0168×2300/70=0.552欧姆。按用电要求,动力用电的压降应小于7%,相压降为15.4V ,即最大电流允许数为:I=U/R.=15.4/0.552=27.9安(线路感抗忽略不计),仅是一台15kw电机的工作电流,无法满足用电要求。由于环境原因,可适当降低...