5千瓦动力电机用多大铝电缆
5、
5千瓦
三相
电机
配什么平方的
电缆
答:
5.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
1500米
5千瓦电机用多大电缆
答:
1500米5千瓦电机用2·5平方厘米电缆
。根据查询相关公开信息显示,5000W三相电选用2.5mm2铜芯或铝芯电缆均可。五千瓦三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。
5千瓦电机用
几平方
电缆
答:
2.5平方。2.5平方的
电缆
负载电流为10-15A,可以满足
5千瓦电机
的电流需求。即使电机启动时电流很大,2.5平方的电缆也可以承受,并且可以长时间运行。
5千瓦
的电器要
用多少平方
的
电线
?要
用多大
电流的空气开关?
答:
五千瓦的三相电用2.5平方的电线就可以
,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。如果电压是220V的,5千瓦电器的额度电流20A左右,需要25或32A空开,380V电压的电流12左右,用16A空开就可以。
300米距离接5.5
千瓦电机需要多大
的铜芯
电缆
或
铝
芯电缆
答:
实际上是在300米处(线路末端)电压损耗不大于5%时,其电缆截面积是多少?1、选择4平方的铜电缆,其电压损耗为4.17%;2、选择6平方的
铝电缆
,其电压损耗为4.68%;结论是:选择铜电缆,其截面积大于或等于4平方,能满足要求;选择铝电缆,其截面积大于或等于6平方,能满足要求。
380Ⅴ距变压器600米,I5
千瓦电机需要用多少平方
的
铝电缆
?
答:
距离有些远,至少需要25平方
铝线
,建议用35平方铝线。计算结果参考下图。
380V
电机
5.5
kW
,电流怎么算? 导线怎么配?
答:
380V
电机5
.5kW电流为10A,导线需要用4mm²的
铝电缆
,2.5mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率5.5kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=5.5/1.732/0.38/0.8=5.5/0.53=10A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流10A,查电缆手册YJV知,需要用4mm²的铝...
5,
5千瓦电机
控制
电缆用多大
的
答:
单相
电机5千瓦
的电流约40.4a,可用6平方铜线,6平方铜线的截流量是44a,可满足要求。
5.5
kw
三相
电机用多少平方电线
答:
5
.5kw三相
电机用
2.5平方厘米铜芯或是
铝
芯
电缆
都可以。按照功率公式进行计算:P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。在平时用电的时候,通常使用的导线都非常细,因为其在工作的时候承载的电流不大,在电力系统厘米...
5千瓦电机用多大
的两芯
电缆
答:
10平方铜芯线。