22问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦用多粗的线
50千瓦用
多大的电线
答:
50千瓦需要25平方的电线
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,选...
50千瓦用
多大的电线
答:
25平方
的线
就够用,但考虑寿命,特殊情况等,选35平方的更好一点。1、电线的解释:电线是指芯数少、产品直径小、结构简单的产品。用于电力、通信及相关传输用途的材料。电线电缆主要包括裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用。电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。2、
千
...
50千瓦用
多大的电线?
答:
50千瓦用15平方毫米的导线
P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=电流/电流密度(电流密度按6A/平方毫米计算)截面积≈14.896平方毫米
50千瓦用
多大的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50千瓦用
多大
的线
?
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦要
多大的电线
答:
从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从
50
平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95---120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温...
五十千瓦要
用多大配置的电线
答:
钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。
50千瓦的
用电量电流在100安左右,明线安装用25平方的铜芯线,穿管安装用35平方的铜芯线, 用铝芯线明线安装用35平方的,穿管安装用50平方的即可 ...
50千瓦用
多大的电缆线?
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,
需要35平方毫米的铜芯电缆
。
50千瓦用
多少平方的铜线?
答:
35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到电机除了接地线,
需要
六芯电缆,也就是两根电缆,如果接触器到电机距离远的话,也得考虑成本。
50千瓦用
多大的电线
答:
25平方
的线
就够用,但考虑寿命,特殊情况等,选35平方的更好一点。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50千瓦要用多大的线
五十千瓦用多大电缆
50千瓦三相需多大铜线
50kv用多少平方的线
50kw功率配线
220v50千瓦用多大电缆
五十千瓦需要多少平方的电缆
50千瓦220v用多少平方的铜线
50千瓦三相用几平方线