50平方铝线的负载功率
50平方铝线
可以带动多少千瓦
答:
\r\n一、50平方铝线带动多少千瓦\r\n1、50平方的铝线可承载的电流量为150安,
计算下来50平方的铝线最多是可带动84千瓦的功率
。\r\n2、一般使用到50平方这个规格的电线代表所需要带动的电器功率是比较大的,在使用这种规格电线时,我们应当做好相对应的防护措施,毕竟它的电流量越大对于人的安全就会造...
50平米铝线
可以带多少千瓦
答:
结论:可驱动约84KW的负载
。如果3条50平方铝芯电缆并联使用,可带负载 84kWx3=252KW
50平方的铝线
可承载多少电流?多少
功率
!
答:
50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安。
1、单相电源负载额定功率P=U*I*cosφ=0.22*143*0.90=28.32kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90
)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×I143×0.90=84.7kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。
50铝线
能带多少千瓦
答:
50平方铝线能够承载的最大电流为150安培,如果家里的电源电压为单相,也就是220V,
那么50平方铝线大约可以带38千瓦功率
;如果家里的电源电压为三相,也就是380V,那么50平方铝线可以带大约60千瓦的功率。二、如何选购电线 1、首先,在选购电线之前,应该先确认一下需要多少电线来连接电路,之后再去市面上...
50铝线
能带多少个千瓦
答:
50铝线
能够带动的千瓦数取决于其铺设方式、长度、供电电压及
负荷的功率
因数等多个因素。一般而言,
50平方铝线
在三相380V系统中,可以带动的千瓦数大约在50-80千瓦之间,但具体数值还需根据实际情况进行详细计算。首先,考虑铺设方式的影响。铝线如果采用明线铺设,散热条件较好,其载流量相对较大,因此可以...
50平方铝
芯电缆能带多少千瓦
答:
50平方铝芯电缆能带84千瓦。根据电缆截流量对照表(如图),查得
50平方铝线的
安全载流量为150A。因此
功率
为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件...
一条
50平方的铝线
能带多少千瓦
答:
假设条件 1、YJV3*
50
+2*25铜芯电缆工作于三相380V系统中;2、
负载的
功率因数为0.8;3、空气中敷设。查表知,YJV3*50+2*25铜芯电缆的安全载流量是245A。
负荷功率
=根号3x380Vx245Ax0.8=129KW
700米
50平方铝线
最大
负荷
是多少千瓦 能带18.5+7.5电机同时
负载
运行吗...
答:
代入数据计算可得:最大
负荷
= (
50平方
毫米 × 3A/平方毫米) / (700米 × 0.0282Ω/mm²) = 24.47千瓦 因此,这根
铝线的
最大负荷为24.47千瓦。如果同时
负载
18.5千瓦和7.5千瓦的电机,总负载为26千瓦,超过了这根铝线的最大负荷,因此不能同时负载运行。望采纳 谢谢 ...
50平方铝线
10KV电压能带多
负荷
怎么1算?
答:
50平方铝芯电缆可以带2200千瓦。按照电缆载流量参照表,查询出
50平方铝线的
安全载流量大约是150A,于是可以带
的负荷功率
为: P=1.732UIcosφ =1.732x10x150x0.85 =2208.3kW。
50平方的铝线
离变压器1200米能起动多少KVW电机
答:
50平方的铝线离变压器1200米能起动19KW电机。查下表,空气敷设时
50平方铝线
(3*50+1*25)的载流量为90A。主线每千米的电阻为0.641Ω,因此1200米电阻为1.2x0.641=0.7692Ω。当电流为90A时,电压损失为:0.7692x90=69V。电压损失率为69/380=18.2%。根据规范,一般要控制电压损失率在7%以内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铝线50平方带多少千瓦380v
50铝芯电缆带多大功率
50平方负载多少千瓦
4×50铝缆380v最大多少千瓦
铝线50平方最大载流量
单相50平方铝线能带多少千瓦
50平方铝线1000米能带多少kW
50铝线最大负荷是多少千瓦
50平方铝线380V承载电流多大