22问答网
所有问题
当前搜索:
5000瓦三相电机需要多粗电线
五千瓦的
三相
电用多少平方的
电线
?
答:
五千瓦的三相电用2.5平方的电线就可以
,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。电机属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。7.6×3=22....
5个千瓦用
多大电缆
答:
1、5000W三相电选用2.5mm2铜芯或铝芯电缆均可
。五千瓦三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。2、实际操作中要根据穿线方式、距离、负责启动特性等选取电缆的直径,2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,完全满足要求。
三相
电压负载
5000瓦要用多大的铜线
答:
从工业上来讲,一个千瓦两个安培,即5000瓦=5KW,约10个电流,
采用1.5平方线铜线就行了
。两个经验公式:1)对380V的电动机4KW以上你可以用“一个千瓦两个安培”来确定电机的额定电流。例如电机11KW,它的额定电流就是22A 2)导线裁面计算 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三...
三相
,每根2.5平方
的铜线
能带动
5000瓦
旳
电机
吗?
答:
2.5平方的国标铜线,载流能力约为18A左右,
5000W的电机
,电流就是10A多点,所以,没有问题的。
三相
五千瓦
电机需多大
线号?
答:
10平方毫米铜
电源线
的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
5000
/380=13A。线短用2.5 线长...
电机
是
380V
,功率是5KW请问电流是多少?
需要
多少平方毫米的铜蕊
电线
?怎...
答:
单相电功率=电压*电流 功率
5000瓦
/电压380=电流13.15安, 可以用2.5或4平方铜线或铝线
三相
点功率=电压*电流*根号三 功率5000瓦/电压380/根号三=电流7.5安 可以用1.5或2.5平方铜线或铝线
5千
瓦电机
用几平方
的电缆
答:
电动机
有普通的和变频的,普通一般启动电流在2.7-3倍左右,变频的启动电流在1.2-1.5倍左右,也是就是说5kw普通的就需要15kw左右,变频的8kw左右;同理发电机组也分励磁和永磁款,永磁降低启动电流1.2-1.5倍左右,励磁2.7-3倍左右,可以问下大泽动力孙伟 ...
五个千瓦用
多大
的铜芯线 220V和
380V
的都给答案我
答:
五个千瓦的
三相电机
,380V的用2.5mm²的铜芯线。五个千瓦的三相电机,220V的用4mm²的铜芯线。五个千瓦的单相热水器,380V的用4mm²的铜芯线。五个千瓦的单相热水器,220V的用6mm²的铜芯线。
5千
瓦电机
应该用
多大
的
电线
?
答:
电机
属于电感性电阻,且电源为
380V
供电,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =
5000
/(1.732×380×0.8) ≈9.5A;查找实用五金手册,铜
电线
每平方安全工作电流为6A,则有 9.5÷6≈1.6平方,结合电线型号规格,选用2平方以上铜电线即可。如果想用铝电线,查找实用...
5000瓦需要
多少平方
电线
,怎样计算,
答:
2.5平方铜芯线可长期过22.5安电流,安全稳定。家庭电压单相220伏,那么2.5平方线可带220X22.5
瓦
,即4950瓦,约5千瓦。但如果用电器方面有空调或电动机这类感性设备,或者大量电脑这类容性设备,就还要考虑一部分无功电流,因此
电线
最好加大一号,留有余量好些,尤其考虑
电动机的
超负荷运行,空调的...