22问答网
所有问题
当前搜索:
50kw电线
50kw
配多大的
电缆
?
答:
50kw
可选用25平方的
电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,
50kW的
电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50kw
电机
电缆
用多大的合适呢?
答:
50千瓦需要25平方的
电线
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,选...
50kw
三相电用多少平方的
电线
答:
对于
50kW的
三相四线系统,推荐使用截面积为35mm²的
电缆
。首先,根据功率50千瓦和功率因数通常取0.85,可以计算出电路的工作电压。通过1.732(三相系数)乘以380伏(标准电压),再乘以0.85(功率因数),得到的结果是电压的计算值。接着,将50千瓦的功率除以计算出的电压,得出电流大约为90安培。
50KW
电机用多少平方的铜线合适?
答:
25平方的铜线,首先
50KW
电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算
电缆
截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到电...
50KW
电盘
电源线
用什么
电缆
好?
答:
50mm² PVC塑料绝缘 3芯铝
电缆
,推荐载流量108A,相应功率56.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为299.1m;额定功率=
50kW
,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=267.4A,可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
50KW
用多大的
电线
答:
如果是十米以内距离,1
50KW
左右 如果是几十米的距离,100KW左右 如果是百米以上的距离,
50KW
左右 选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理...
50kw
三相四线用多大的
电缆
答:
50kw
三相四线用35平方的电缆。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。
电线电缆
选购注意事项:1、...
50kw
用多少平方的
电缆
答:
50千瓦可选用25平方的三芯铜制
电缆
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制
电线
。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。电器的功率越大,选择电线的线径就要越粗越大。用电器的功率如果比较小,可以...
50KW
配多大的铜
电缆
线?
答:
从长期安全角度考虑,需要选择35平方的
电缆
。计算公式:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.85=89A。
50KW
需要多大
电缆
怎么算4芯电缆
答:
一、功率
50kW的
三相设备,在距离满足要求的情况下,宜采用35平方毫米的四芯铝芯
电缆
,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆,理由如下:1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50kw要多粗的电线
50kw220v用多大的电线
50Kw电缆怎么选
三相50kw用多少平方的电线
50千瓦需要多少平方的电线
50kw 380v用多少平方的电线
负荷50kw需要多大电缆
单相50kw用多少平方的电缆
50kw用多大的电缆和开关