22问答网
所有问题
当前搜索:
50平方电缆价格计算方法
10KV高压3*185
电缆
的最大载流功率
答:
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件
计算
。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为
50平方
毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于
电缆
,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有...
100米距离用多大的
电缆
?
答:
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²的铜芯
电缆
。由三相电机
公式
得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。
50平方
铝芯
电缆
能带多少千瓦
答:
50平方
铝
电缆
,能承受150A电流,在三相电也就是380V电压下,能带57千瓦,在两相电也就是220V电压下,能带33千瓦。铝芯电缆的优势:1.
价格
便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜...
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选多大的铜芯
电缆
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀
计算方法
算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀
方法算
出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。小编收集的rvvp
电缆价格
只是...
50平方
铜芯
电线的
电流是多少
答:
50平方电线
铜芯线的安全电流是185A。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9...
50平方
铜
电缆
能带多少千瓦
答:
如果是
50平方
毫米的铜芯三相四线制
电缆
可以带64.335千瓦。
计算方法
如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
怎样
计算
多少千瓦用多大
电缆
工式
答:
计算多少千瓦用多大
电缆方法
:1)首先根据功率
公式
P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的
平方
数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀
计算电缆
的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,100上二,25、35...
315KW电机用多大
平方
的铜
电缆
答:
...12kw,380V,
50
米距离 要用多少
平方电缆
,要
计算
过程
答:
正常情况下,380V电机220KW距离700米铜
电缆
选用290
平方
毫米以上。1、电流=220000/380/1.732/0.8=418A。2、20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V。3、线路电阻R=0.0175*700*1.7/S=30/418,故,S=290平方毫米铜线。4、如果三相略有不平衡,按最大电流重新
计算
截面积。...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜