22问答网
所有问题
当前搜索:
50平方铜芯国标电缆价格
50平方电缆
型号规格?
答:
VV耐火
电缆50平方
规格型号表 二、三相五线电缆规格型号表大全 三相五线电缆的意思是:三相为设备提供电力,再加一条中性线做零线,一条做保护线,一般情况下中性线是没有电流的,特殊情况下有电流通过,所以为了安全起见,单独加一条保护线(一般接设备外壳等)。所以三相五线电缆型号有5
芯
或3+2芯或4+1...
50平方
毫米的
铜芯电线
能带多少千瓦?
答:
计算方法如下:根据导线的安全载流量,
50平方
毫米的
铜芯
导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。
电缆
选择的简单算法 1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就...
4
平方铜
线多少钱
答:
按照2020年行情,4平方铜线阻燃线大概在300元左右。铜线材质有差别,还有外皮,有好有坏,有的适合室内,有点适合室外。有的线消防要求很高,必须阻燃电线。电线单芯线BV2.5平方铜线4平方家用电线6
平方铜芯
线1.5
国标
100米价格在165元熊猫
电线电缆
BVR4平方多股软线铜芯线家用电线空调线价格在438元...
50平方铜芯电缆
载流量多大?
答:
147A或者86A的电流。计算过程如下:
50平方
的
铜电线
400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.136=147A,50平方的铝电线400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.029X400/50=0.0.232Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.232...
50平方电缆
有多重?
答:
答:
50平方电缆
五
芯
(50mm²×5)一米有2.24公斤重。解析:根据 m=ρv=ρSL,
铜
的密度 ρ=8.96g/cm³,体积 v=SL,根据电缆型号规格50mm²×5,电缆横截面积 S=50mm²,总面积是 50×5=250mm²,电缆长度 L=1000mm,0.25×1000÷1000000000×8.96×1000000...
三相电
50平方铜
线能承受多少千瓦?
答:
三相四线制
50平方
毫米电压等级为0.6/1KV的
铜芯电缆
可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,...
50平方铜电缆
能带多少千瓦?
答:
50平方的
铜芯电缆
能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。
50平方的铜线
明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110KW。所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。电缆选择的简单...
50平方电缆
(380V五
芯
)能带多少个千瓦?
答:
电缆所能承受的电力大小,主要取决于电缆的截面积和材质。一般来说,380V电压下,
50平方
毫米
铜芯电缆
可以承受的电流为167安培,根据电流和电压的乘积计算,可知50平方毫米电缆的功率为:P = U × I × 3 = 380V × 167A × 3 ≈ 190KW 因此,50平方毫米电缆可以带190千瓦的负载。需要注意的是,...
50平方铜电缆
载流量是多少?
答:
铝材
50平方电线的
载流量是:150安。铜材50平方电线的载流量是:210安。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍;所以铝材50平方电线的载流量是:50×3=150安。铜材绝缘线,它的载流量要比同规格...
三相四线
50平方铜芯电缆
可负载多少千瓦电流?
答:
建筑电气通用图集 #电流 #载流量 #三相四线制 #电压等级 #
铜芯电缆
#环境温度 #土壤 #公式 #功率
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50平方铜线图片
50平电缆多少钱一吨
国标95平方铜芯电缆价格
国标150铜芯电缆价格