22问答网
所有问题
当前搜索:
50平方铝芯电缆带多少千瓦
50铝芯电缆能带多少千瓦
答:
50平方
的铜芯电缆能带110
千瓦
,50平方的
铝芯电缆能带
84千瓦。50平方的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
KW
。所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。电缆选择的...
50平方铝芯电缆能带多少千瓦
答:
一般
能带
84千瓦。倘若要计算铝芯电缆可以承载
多少千瓦
的话,则需要根据公式P=√3UIcosφ来进行计算,其中cosφ一般取0.85,而电缆一般用于三相电压380伏当中,查看电缆载流量参照表可得知
50平方铝芯电缆
的安全载流量是150安,因此通过公式可得出1.732乘以0.38乘以150乘以0.85等于84千瓦。
50铝芯电缆能带多少千瓦
答:
50
铝芯电缆能带多少千瓦
,需要根据电缆的截面积、导体材质、电流密度、环境温度等因素进行计算。一般来说,
50平方铝芯电缆
的安全载流量为150安,导线载流量是截面数的3倍,按三相电计算,50铝芯电缆能负担84千瓦。需要注意的是,电缆的载流量还受到环境温度、电缆敷设方式、电缆长度等因素的影响。在实际...
50平方
的
铝电缆线
可以用
多少千瓦
答:
50平方的
铝电缆线
一般
能带
84千瓦。倘若要计算铝芯电缆可以承载
多少千瓦
的话,则需要根据公式P=√3UIcosφ来进行计算,其中cosφ一般取0.85。而电缆一般用于三相电压380伏当中,查看电缆载流量参照表可得知
50平方铝芯电缆
的安全载流量是150安。因此通过公式可得出1.732乘以0.38乘以150乘以0.85等于84千瓦。...
50平方电缆能带多少千瓦
设备??
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线
50平方
的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜
芯电缆
的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
50铝芯电缆带多少kw
答:
50平方铝芯电缆能带
84
千瓦
。想要计算出一个导体的最大承载功率,其实也是有公式的,那首先我们要知道这个导体的截面积是多少。另外我们还要知道是按照三相电来计算,还是要按照单相电来计算,这样计算出来的结果都是不一样的。当然这个是最高能够带来的功率,在使用的时候大家还是要注意一下家里电线所能够...
50平米铝
线可以
带多少千瓦
答:
求 50平方,200米铝芯电缆的压降Vd:Vd=(0.641欧/千米x0.2千米)x160A≈21V <26V 结论:符合国家标准,可以使用到160A。按160A计算功率P(功率因数按0.8计):P=√3x380Vx160Ax0.8≈84
kW
结论:可驱动约84
KW的
负载。如果3条
50平方铝芯电缆
并联使用,可带负载 84kWx3=252KW ...
50平方
的
铝芯电缆
最多
能带多少千瓦
答:
50平方
毫米截面积的铝线载流量为165A,根据工作电压,可以计算能带动的功率。 按星形接法:3×220×165=109
KW
50铝
线
能带多少
个
千瓦
答:
其次,线路长度也是一个重要因素。线路越长,电阻越大,电压降也越大,这会影响到线路的载流量和能够带动的
千瓦
数。因此,在计算
50铝
线
能带多少
个千瓦时,需要考虑线路的实际长度。另外,供电电压和负荷的功率因数也会对50铝线能够带动的千瓦数产生影响。供电电压越高,线路的载流量越大,可以带动的千瓦...
50平方电缆
可以
带多少千瓦
设备?
答:
答:三相四线(铜)
电缆50平方能带
158
千瓦
或三相四线(
铝
)电缆50平方能带111千瓦。解析:三相四线为380V电压,则根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8);参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铝电缆50方能用多少千瓦
10kv50平方铝线带多少千瓦
60平方铝线380v能带多少kw
50平方铝芯线能承受多少千瓦
50的铝芯线能带多少千瓦
五零铝电缆能承受多大千瓦
50平方铝线载流量是多少
单根50的铝线能带多少千瓦
50铝线220v能带多少千瓦