55千瓦电机启动柜说明书
正泰
55千瓦
软起动本地起动怎么设置
答:
根据豆丁网资料显示,设置软
启动
的方法如下:1、按菜单键进入P参数,之后按【确定】按钮修改P1的参数值,此时光标在参数值下闪动。2、再按【上升】或【下降】调整该参数值,之后再按【确定】键保存修改的参数值。3、此时光标消失,返回到P1界面。4、 然后同样按【上升】键进入P2参数值界面。5、之后将...
自耦变起动
柜55千瓦电机
起动的电流是多大?
答:
自耦变起动
柜
用于
55千瓦电机
的起动,其起动电流大小因电机的负载情况、系统电源电压、线路传输损失等因素而异,因此起动电流的具体数值也会有所不同。一般来说,55千瓦电机的起动电流在7-10倍额定电流范围内,即385A至550A之间。自耦变起动柜通过降低启动阻抗,来提高
电机启动
转矩,减少起动电流。在实际...
自耦变起动
柜55千瓦电机
起动的电流是多大?
答:
即起动电压为额定电压的60%,则起动电流为额定起动电流的60%x60%=36%,也就是说起动电流为额定电流的5一7倍乘以36%,即1.8一2.52倍,所以说
55千瓦电机
60%的自耦变压起动的起动电流大约在1.8Ⅹ55X2和2.52X55X2之间,
55
-200
千瓦电机
软
启动
配电柜需要什么材料和图纸
答:
1、主空气开关。2、
启动
器。3、旁路接触器 4、启动按钮 5、控制导线
55千瓦电机
星三角
启动
接线图?
答:
55千瓦电机
星三角
启动
接线图如下图所示:原理 星三角降压启动电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路又称为二次回路。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3线圈没有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,主触点KM...
有两台机器
电机
45KW,
55KW
采用自藕降压
启动
方式,电线分别选用多大,交流...
答:
电机
45KW,额定电流:85A左右,可以选择
55KW
的自耦减压
启动柜
。选用交流接触器:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
55
千w
电机
,75千w
启动柜
,启动20分钟左右就跳了是什么原因?
答:
55千瓦
的
电机
用75千瓦的
启动柜
应该不会有问题,有可能是你还有其他的设备使用,导致超出了启动会的负荷导成跳闸的。
55kw电机
,星三角
启动
应该用多大平方的电线?
答:
三相异步
电动机55KW
,应选用50mm²铜芯绝缘线。电动机额定电流:380V时,
55KW电动机
标称额定电流一般为105A。也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A 导线电流确定:导线电流 I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A 导线安全载流量:导体温度70℃时,50...
我用的
55千瓦
的
电机
,
启动柜
是自耦减压式启动 电压380 瞬时启动时电压就...
答:
这么大的压降,会使 交流接触器失压,造成电磁力不足吸不稳松动,从而型成电弧飞电,在很短时间就会烧失触头。再严重的是完全吸不住脱开,但又吸合回去,可以听到哒哒的响 几声才能启动,这些情况都会对
启动柜
.
电机
造成损害,需要加粗电源线给予解决。
55kw启动柜
能用在45
kw电机
的启动吗?
答:
电机启动主要方式有星三角启动和降压启动两种方式,目的是提供比正常工作低的电压,防止电机启动时由于电流过大而导致烧毁或其它事故。从这个角度来说,
55kW
的
启动柜
是可以用在45
kW电机启动
的。另一方面,启动柜中还有过载保护电路,用于保护电路在电流过大时自动切断电路。由于55kW的保护电流与45kW的保护电流...