22问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦用多粗的电缆
一
千瓦
单相电机
需要多粗的电线
答:
一
千瓦
单相电机,按经验计算电流为4A,1.
5
mm^2铜线即可满足。
用电缆
选型的原则是【简单算法】:10下
五
;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,根据口诀:10mm^2(含10mm^2)以下的...
220V123
千瓦
+380V69千瓦,
5
芯
电缆需要
多大的计算方法
答:
总负荷123+69=192
KW
,额定电流 I=P/1.732UcosΦ=192/1.732/0.38/0.8=362A 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜电缆185平方毫米,铝电缆300平方毫米。
我现在的电机是七个
千瓦的
,我怎样算我要
用多粗的电缆
?谢谢各位了,帮帮 ...
答:
这个基本上可以按1平方
5
安计算就可以,你的7
KW
应该这380V供电,电流约14A,用4平方
电缆
就可以.在是220V供电.用10平方,
150
千瓦需要多粗的电缆
?
答:
铝电线150平方毫米。电缆 由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索
的电缆
,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
100
千瓦用
多大
电缆
?
答:
100
KW
设备需要用70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.
5
、2.5、4、6、10...
50
千瓦需要
多大
的电线
,和漏电开关?
答:
我国
的电线
电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆
5
.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式:...
求功率为450
kW的
负荷需
用多粗的电缆
答:
朋友,功率为450
kW的
负荷,在三相四线制中,从安全角度考虑应该选择4×240平方铜
电缆
。一般在现场简单计算为三相四线制负荷1
千瓦
=2安,而
电线
1平方=
5
安,在放一点余量;而严格的计算就不能这样计算,要考虑使用环境、短路电流、负载性质、电源情况等等。
21
kw
电动机
用多粗的电缆
线?
答:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A);带入数据P=21
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=37.5A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为
5
~8A/mm^2。37.5÷8=4.68mm^2,
电缆
最近...
请问
5
O的5芯铝线
电缆
能承受多少
千瓦
?
答:
对于三相380伏有电机的电路。50平方的铝线可以载流150 a, 所以用简单算法就是承载它的数量的一半,也就是75
千瓦
。
520
千瓦需要
多大的铜芯
电缆
?
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个
千瓦5
安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍
粗的
导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉