22问答网
所有问题
当前搜索:
630a断路器带多少电流
低压侧额定
电流
有7217A,低压侧用什么型号开关?
答:
电流
达到7KA的应该分路接出。目前常用的万能式
断路器
最大额定电流是4KA的等级。分路接入4KA以下可以使用如下型号的万能断路器:CFW45系列智能型万能式断路器 CFW2系列万能式断路器 CFW17系列万能式空气断路器 CFW15系列万能式断路器 CFW16系列万能式断路器 ...
630a断路器
为什么进线接2根电缆
答:
一根电缆达不到
电流
要求,所以就又并上一根,一般情况下都是接的铝电缆。
630安
断路器
用
多大的
电缆?
答:
如果是三相380V供电的话,630安
断路器
用两条185平方的铜电缆并联。
630a
漏电
断路器
的最大负载是
多少
答:
非动力负荷400KW没问题,动力负荷最大350KW
T系列
断路器
无125A、200A壳架等级和175A额定
电流
规格.那多有哪些规格...
答:
T系列
断路器
有:T1壳架等级:160A一种(TMD可整定25,32,40,50,63,80,100,125,160A)T2壳架等级:160A一种(TMD可整定4,6.3,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A)T3壳架等级:250A一种(TMD可整定63,80,100,125,160,200,250A)T4壳架等级:250A一种...
施耐德电机
断路器
最大
多少
安
电流
答:
NXS系列 NSX630N 3P3D MA500 NSE系列 NSE630N 3P 500A MA 由上可知:壳架
电流630A
, 额定电流为500A (MA代表电机保护),其他更大的就没有了。。
1800kva三相变压器,一次电压10KV,二次电压0.4KV,
断路器
应选
电流
是...
答:
高压侧额定电流大概是104A;低压侧电流大概是2600A---满载时。
断路器
选择:高压额定
电流630A
;开断电流得根据高压供电网络短路容量来定,一般的有20KA可以了。低压额定电流3150A;开断电流有80KA足够了。
怎么区分空开和
断路器
答:
主要区别为
电流
等级,微型
断路器
一般为63A以下,塑壳断路器一般为
630A
以下,空气断路器一般为630A以上。塑壳断路器也是空气断路器。常用的空气断路器有框架式断路器和塑壳断路器两种,前者的容量大。额定开断电流也大,体积也大,所以没有塑料外壳,断路器的各部分零件装在一个钢框架上。后者的容量相对较小,额定...
如何增大
断路器
的额定工作
电流
?
答:
在换型前可以临时调大过流保护的
电流
定值,以敷使用,但决不可长久。此外控制好
断路器
工作环境温度、按要求选配电缆,可以适度降低断路器的工作温度,避免引起接触电阻增加的恶性循环。另:要注意考察断路器的电流是不是一直超载,如果只是短时间超载,可以不更换断路器的。
6KV电动机额定工作
电流
84A,用VS1-12/
630A断路器
直接启动应该没问题吧...
答:
可以直接启动。启动时间内,直接启动的
电流
约为5~7倍的额定电流,
断路器
直接启动没有问题。主要考虑开断的过电压(截留过电压),需要采用电动机保护用过压吸收装置。对真空泡没有特殊要求。电动机综保应设置启动时间内速断定值加倍、过载保护推出等功能。另,由于短路故障时断路器需要100ms以上才能切除故障...