22问答网
所有问题
当前搜索:
630kva的变压器用多大的开关
请问
630KVA的变压器
低压
开关
要选
多大的
?谢谢
答:
变压器低压侧额定电流为630/1.732/0.4=909.35A
.因此选择1200A的断路器。
请问
630KVA的变压器
低压
开关
要选
多大的
?谢谢
答:
630kvA变压器低压侧额定电流909A
,断路器选1000A,
隔离开关
选1250A能满足要求。
630kvA的变压器
要陪
多大的
总柜
答:
630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*0.38)=957.2A
。总电源配电柜就要选择1000A——1200A的,具体还要参考功率因数。
630kva变压器用多大隔离开关
答:
630kVA变压器配用多大
隔离开关
,
需要确定变压器的电压
。变压器不同的电压等级,会对应有不同电流定额。比如,对于变压器380V侧的电压,计算额定电流大约957A,至少应选配1250A的隔离开关。在无功容量较大的系统中,则建议选用1600A的隔离开关。
630KVA变压器要配多大的开关柜
答:
高压测用630或1000A开关,定值500-630A均可以
,二次最好用1500或2000A定值1000或1500A
630KVA变压器
配多少安总刀闸?怎么算出来的呢?
答:
你好:——★1、
630 KVA
三相
变压器的
额定输出电流为:630 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV )= 909 A 。【电力变压器的二次输出电压,为标准的 400 V (0.4 KV)】——★2、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流 909 A ,(以 1.2 倍的额定电流选择断路器)选择标称值 1200 A 的断路器...
630KVA变压器
保护选什么型号的负荷
开关
+熔断器组合组合电器
答:
630KVA变压器
运行时一次额定电流37.8A,我建议你选择CT变比为100/5负荷
开关
或者断路器就行了型号为:ZW20或者ANP-12/630-20。你
采用的
是负荷开关和熔断器组合,那么熔断器选择100A的就行了。你可以不
选用
这种组合,直接选用断路器(ANP-12/630-20)就可以了,断路器的功能很强大,稳定性高!变压器(...
两台
630的变压器
10千伏
用多大的
油
开关
答:
根据
630kVA变压器的
规格要求,选择油
开关
时应选择具有足够开关能力的油开关。10千伏变压器的最大短路容量为68kA,根据IEC60947-2标准规定,油开关的最大短路开断能力应大于或等于变压器的最大短路容量的2倍,因此,10千伏的630kVA变压器应
选用
至少具有136kA的短路开断能力的油开关。
630KVA的变压器
低压电流为909A 为什么
选用
1250A的总开?
答:
开关
额定电流应稍大于负荷电流。选1250A总开关,可减少开关的发热。但可整定过负荷动作电流在909A,使
变压器
不至于因过负荷而烧坏。
一个
630kva的变压器
为什么有1880a的空开
答:
这个
630KVA的变压器
低压输出额定电流是909.3A,低压空开需按2倍选取,1880的空开配的很合适。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
630变压器配多大空开
630kva变压器出几个断路器
变压器630用多少的断路器
630箱变用多大断路器
80的变压器配多大的隔离开关
630kva变压器配多大断路器
630变压器配多大万能断路器
变压器开关怎么配
630Kva变压器选高压进线柜