22问答网
所有问题
当前搜索:
66kv中性点接地方式
电力系统
中性点
是如何
接地
的?
答:
在电力系统里边,
中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种
。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的...
66kv
采用什么样的
接地方式
?
答:
1.66KV电压等级在我国不常用。这样的电压等级一般都是小接地系统,
中性点通过电阻箱接地
。2.只有6KV,10kV的中压系统是中性点不接地。
为什么35-66K电力系通常采用
中性点
经消弧线圈
接地
运行
方式
答:
35kV-66kV属于小电流接地系统。
小电流接地系统通常中性点采用消弧线圈接地方式
。小电流接地接地系统是指中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多 中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级...
中性点
的三种
接地方式
(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:中性点直接接地 第二种:中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻抗接地 第三种:中性点不接地
前者适合电压等级110KV以上的大接地电流系统,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下)
变压器
中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点?
电力变压器中性点的接地方式一般有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地
。 在中性点不接地系统中,当发生单相接地时,三相系统的对称性不被破坏,系统可以正常执行,只是非接地相的对地电压会相应升高,对绝缘不好,故也不允许长期执行。 当系统容量大...
电力系统
中性点接地
属于什么接地
答:
日本66kV配电网采用中性点电阻接地或消弧线圈接地;6.6kV电网采用不接地方式。法国电力公司(EDF)在1990年前后开始对中压电网中性点接地方式进行改造,将运行了30多年的大电流接地方式全部改为谐振接地方式。我国配电网中,66kV和35kV电网主要采用中性点经
消弧线圈接地方式
,3kV~10kV电网则以中性点不接地方式...
电力系统
中性点接地
的类型有几种?
答:
大电流接地和小电流接地都是电力系统按
中性点接地
,它们是按照主要运行特征区分。小接地电流系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
亲,我想了解一下,各电压等级,
中性点
的接地系统。
接地方式
。_百度...
答:
1
中性点
直接接地 中性点直接
接地方式
,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的...
66KV
A交流变压器是否一定要安装
接地
装置(国标有否规定)
答:
问题说的不是很清楚,如果电压等级是
66KV
,这是东北特有的电压等级,采用小电流
接地方式
,即
中性点
非有效接地方式。近几年来国家对两网改造,使中、小城市10~
66kV
配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地...
我国电力网中有哪些电压等级,分别采用何种
接地方式
答:
3-10KV电力网,一般均采用中性点不接地方式,当接地电流大于30A是,
应采用经消弧线圈接地方式
,同样,在城网使用电缆线路是,有时才采用经小电阻接地方式。1000V以下的电力网,可以采用中性点接地或不接地的方式,只有380、220v的三相四线电力网,为保证人员安全,其中性点必须直接接地。