22问答网
所有问题
当前搜索:
6kv与金属外壳最小距离多少
施工现场变配电及维修安全技术操作要求?
答:
电压在6KV以下,
安全距离为0.35米
。电压在10-35KV之间,安全距离应不小于0.6米。电压在44KV时,安全距离应不小于0.9米。电压在60-110KV,安全距离应不小于1.5米。三、变配电室内,外高压部分及线路,停电工作时。1.切断有关电源,操作手柄应上锁或挂牌标示。2.验电时应戴绝缘手套,按电压等级使...
变压器离住宅的安全
距离
是
多少
才安全
答:
关于安全距离是这样规定的,
6KV的安全距离是0.7米
,0.4KV是低压侧,不接触上就行。所谓的安全距离是人体与带电体的最小距离,变电室与楼房的距离是0.8米,离里面的变压器的距离更远,在安全距离上是够的。
你好 麻烦您教我如何弄
6KV
变电所设计
答:
屋外配电装置的
最小
电气
间距
(安全净距)不应小于表10—1中所列数值。 符号 适用范围 额定电压/kv 3—10 35 63 a1 带电部分至接地部分之间 200 400 650 网状遮拦向上延伸线距地.2.5m处与遮拦上方带电部分之间 a2 不同相的带电部分之间 200 400 6500 断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 b1 设备运...
10
KV
高压接地线的检验周期
答:
高压接地线的试验周期分五年和四年的:(1)成组接地线直流电阻试验,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值分别小于规定值。难过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。(2)接地绝缘棒的工频耐压试验,一年一试。将试验电压加在护环与紧固头之间,分别进...
380V电机接地电阻不应该小于
多少
M欧?
答:
对地大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高 ,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧 ;
6KV及以上的应不小于100M欧
。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(电压/1000)M欧,就可以送电,即0.5M左右。
怎样的铜鼻子压出来才算合格
答:
第6.2.4条 35kV及以下电缆在剥切线芯绝缘、屏蔽、
金属
护套时,线芯沿绝缘表面至最近接地点(屏蔽或金属护套端部)的
最小距离
应符合表6.2.4的要求。第6.2.5条 塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。 对包带石墨屏蔽层,应使用溶剂擦去碳迹;对挤出屏蔽层,剥除时不得损伤...
建筑电气防火
答:
(3)电动机与其他设备的裸露带电部分的
距离
不应小于1m。 (4)电动机及联动机械至开关的通道应保持通畅,急停按钮应设在便于操作的地方。 (5)电动机及电源线管均应有牢固的保护接地,电源线靠近电动机一端必须用
金属
软管或塑料套管保护,保护管与电源线之间必须用夹头扎牢并固定,另一端要与电动机进线盒牢固连结并做...
谁知道这个变压器的数据啊, 这是给小区居民供电用的。
答:
变压器工作频率为50Hz是低频,只要不发出沉闷的低频叫声,对人体没有多大的危害,更说不上辐射了。因为,我们家里用的电源全是220V50Hz的,用了这么多年还没听说有什么危害,当然这不是绝对的,除非回到过去不用电的时代。对于个别变压器在运行时会发出嗡嗡的叫声使人烦噪,那是变压器质量问题,需要远离...
判断题:保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中
答:
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使
金属外壳
带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接...
企业用电管理制度
答:
4.2.3.4工作点附近各相与地相连的
金属
物必须隔开,以免触到。? 4.2.3.5 应由一定经验的电工担任,并遵守有关安全规程,监护人认真监护,但监护与操作人要有一定的
距离
,最近不得小于2-3米。? 4.2.4 在停电设备和线路上装设地线前,必须放电、验电、确认无电后,在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电设备和...