22问答网
所有问题
当前搜索:
6kv两相之间安全距离
你好 麻烦您教我如何弄
6KV
变电所设计
答:
为了避免发生反击,
避雷针与被保护设备之间的距离不得小于5m
,而避雷针接地极与被保护接地极之间的距离不得小于3m,且避雷针的冲击接地电阻不得大于10ω。 (2)雷电入侵波的保护 变电所利用装设在各母线段上的阀型避雷器防护雷电入侵波引起的过电压。 由于避雷器有一定的有效保护距离,所以避雷器与被保护设备的电气安...
请叙述
6KV
变电所PT一相电压指示约为0V,其它
两相
约为10KV时的处理方法...
答:
这种情况说明
6KV
系统单相接地,电压约为0V的那相为接地相。请你在2小时之内找到接地点予以消除,你可以采取分段瞬间停电的办法确定故障部位,如不能消除,则要求两小时切除故障线路(设备)。
一个
6KV
电机,采用星型连接,测绝缘时其中一相对地绝缘值等于其余
两相
的对...
答:
都是一样的,因为电动机绕组不管是星形还是角形都是连接在一起了,对地耐压都是一样的
请问我
6KV
的
两相
进两相出的UPS可否不通过开关直接接市电插座(假设市电...
答:
只要你能保证插座不会出现接触不好等问题6KVA的UPS就可以用,
用电不超过2kW接2.5kW的插座理论上也是可以的
,但最好不要长期这样用,插座毕竟是不可靠的。一定要通过空开接到电源上才能放心。
两相
短路电流计算公式
答:
两相
短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是电力系统在运行中,相与相
之间
或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气
距离
。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
小电流接地系统故障分析?
答:
这种过电压对系统的
安全
威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成
两相
接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“消弧线圈动作”的光字牌亮。 (2)绝缘监察...
两相
变压器,高压侧为
6kv
,低压侧为1140v,变比是多少。怎么算啊
答:
7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流为4.33A。不平衡电流等于4.7727-4.33=0.44A。
谁知道
6KV
厂用母线单相接地有何现象?如何处理?
答:
1)在
6KV
厂用母线发生单相接地时,绝缘监察电压表会显示接地相电压降低或变为零,而其他
两相
电压则会升高或达到线电压水平。2)处理方法包括:首先,将绝缘监察电压表的切换开关切换至接地母线,以确定接地的相别和程度。3)接着,询问机、炉操作人员是否因为启动6KV辅机导致接地。4)按照《电业
安全
工作...
水轮发电机中性点接地的原理是什么?谢谢
答:
水轮发电机中心点接地后,如果发电机出线中有任意一点发生接地故障(金属接地或非金属接地故障)时,能够在中心点上有电流快速反映,使相关的保护装置能够立即动作,起到提高保护装置灵敏度的作用。由于保护装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮发电机的设计绝缘水平降低,从而...
6KV
电动机有那些保护
答:
(2)电动机的相间短路保护 电动机的相间短路保护,可以用DL型继电器或GL型继电器构成
两相
不完全星形接线方式的电流速断保护,也可以采用差动保护.对于电动机功率小于2000KW,通常用电流速断保护作为电动机的相间短路保护;如果电动机的功率大于2000KW及以上时,则通常采用差动保护作为电动机的相间短路保护。 电流速断保护...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
6kv最小电气安全距离
6kv相间最小安全距离
10kv两相之间安全距离
6千伏电安全距离
6kv高压线安全距离
6kv绝缘电缆安全距离是多少
6kv架空线路安全距离
6kv变压器安全距离
6kv母排相间安全距离