22问答网
所有问题
当前搜索:
6kv母线相间安全距离
6KV
母排最小
安全距离
是多少
答:
最小
安全距离
是0.7米。
我问一下35kv铝
母线
的
相间距离
一般是多少?
6kv
铝母线的相间距离一般是多...
答:
不同相的带电部分之间:6KV---100mm
;35KV---300mm 室外配电装置的安全净距:不同相的带电部分之间:1~10KV---200mm;35KV---400mm
6kv
变660v变压器高压低压
母线
间
安全距离
是多少
答:
对于10kV及以下设备,室外,
裸母线相间距离为200mm(6kv为100mm)
,对1kv及以下没有要求。
电压2500v,
母线
之间电气间隙多少
答:
电气间隙是指带电导体在空间的最短距离爬电距离是指带电导体沿 绝缘表面的最短距离. 10KV电气间隙是125mm,
6KV的是90mm
,660V的是20mm就是1kV的忘了,找不出来GB4943-2001GB8898-2001GB19212.1-2003GB15092.1-2003从这几个标准里找找。
某变电所
6KV
三相
母线相间距离
=0.25m,通过母线的短路电流I“=8.5KA I...
答:
1、短路热效应 用t=0s、0.6s、1.2s时的短路电流 2、动稳定 冲击电流=2.25x8.5=19.13kA 单条导体
母线
电动力:
为什么用摇表测
母线相间
的绝缘电阻为什么为零
答:
2、末端设备正在使用,也就是形成了闭环,关掉所有的断路器,重新摇表。3、摇表有问题了吧,要不就是摇表的两根线搭在一起了。摇表接好后,不摇动手柄,指针的确指向零,要很卖力的摇手柄。应该就这些原因了,摇表摇绝缘的目的就是为了
相间
保持良好的绝缘,只要电阻小于150兆欧,那赶紧检查设备吧,不然...
三相变压器
相间
绝缘是多少
答:
母线相间
及对地绝缘电阻
6kv
不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧 测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关)7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致...
关于运行中对
6KV母线
电压范围的规定
答:
是不问
6KV
线路电压的波动范围呀,如果是这样的话属于电能质量方面的问题,电网电压波动是±10%。如果问的是三相交流电,各相电压之间的平衡问题的话,按《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995中规定:电力系统公共连接点正常运行条件下不平衡度允许值为2%,短时间内不得超过4%.
母线
槽
相间
绝缘电阻5兆欧能正常运行吗
答:
6kV
共箱封闭
母线
在常温下分相绝缘电阻值不小于6MΩ。采用2500V兆欧表。一般母线的绝缘电阻不应低于1MΩ/kV。直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其它并联支路时不应小于10MΩ。如果母线槽间绝缘电阻只有5兆欧,那是不符合标准的。虽然可以正常运行了,但
安全
性不够,不能安全使用的。
安装工程电气工程中,
母线
的计算规则?都包括哪几个部分,插接箱的个...
答:
3.7.2
母线
安装的最小
安全距离
见图2-42及表2-15。 3.7.3 母线支持点的间距,对低压母线不得大于900mm,对高压线不得大于1200mm。低压母线垂直安装且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板(图2-43)。 室内配电装置最小安全净距(mm) 表2-15 额 定 电 压 1~3kV
6kV
10kV 带电部分至地及不...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
6千伏相间安全距离
6kv最小放电距离
母线耐压的安全距离
6kv母排相间安全距离
母线与母线之间的安全距离
35kv母线相间距离是多少
6千伏的电压安全距离
6kv高压线安全距离
6kv带电最小安全距离