答:
法律分析:一般6KV的电动机绝缘电阻达到6-10兆欧合格;新标准200-300兆欧合格
;380V的电机呢-0.5兆欧以上合格,如果达不到此标准,电机可能送不上电,有可能绝缘击穿。未达到要求说明电机可能有受潮等整体性缺陷,运行漏电流增大,易发热,长期运行绝缘进一步老化,会使绝缘击穿而损坏。法律依据:《中...
电动机绝缘
值多少是正常的?
答:
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应...
一般
6KV的电动机绝缘
电阻达到几兆欧才合格?380V的电机呢?如果未达到...
答:
一般6KV的电动机绝缘电阻达到6-10兆欧合格;新标准200-300兆欧合格
;380V的电机呢-0.5兆欧以上合格,如果达不到此标准,电机可能送不上电,有可能绝缘击穿。未达到要求说明电机可能有受潮等整体性缺陷,运行漏电流增大,易发热,长期运行绝缘进一步老化,会使绝缘击穿而损坏。
电机的绝缘
电阻
有什么
要求?
答:
在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),
线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)
。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,
绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常
(越大越好)。对于6KV的电动机,应使用1000V-2500V的摇表测量绝缘电阻,其值...
一般
6KV的电动机绝缘
电阻达到几兆欧才合格?380V的电机呢?如果未达到...
答:
6KV电动机绝缘电阻要求不小于6MΩ,380V电机绝缘电阻要求不小于0.5MΩ
。未达到要求说明电机可能有受潮等整体性缺陷,运行漏电流增大,易发热,长期运行绝缘进一步老化,会使绝缘击穿而损坏。
测量额定电压为
6kV的电动机的绝缘
电阻,应使用( )兆欧表。
答:
【答案】:D 1kV以下
电机
使用1000V摇表,
绝缘
电阻值不应低于1MΩ/kV;1kV及以上使用2500V摇袁,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R00/R15)试验,吸收比不小于1.3。
6000v高压
电机绝缘
低于多少不能启动
答:
对于高压设备要求
绝缘
电阻每千伏不低于1兆欧。
6KV高压电机
要求绝缘电阻不小于6兆欧!测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ...
一般
电机的绝缘
电阻值是多少?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的
绝缘
电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380
V电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
6KV
电动...
电机绝缘
电阻多少正常
答:
在新敷设的低压线路中,
绝缘
电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5兆欧即为正常,数值越大越好。对于
6KV的电动机
,应使用1000V至2500V的摇表测量绝缘电阻,值不应低于6兆欧。
电机绝缘
电阻是多少算合格呢?
答:
