驱动的直流电机,空载时电机运行抖动,报警
A031
.A035是什么问题_百 ...
答:
A031
:速度调节器监控 可能原因:1、调节器开路;2、调节器没有优化;3、P590或P591没有正确设置。A035:驱动堵转 如果满足下列条件的时间长于在参数P355中设置的时间,监控功能响应:1、达到正或负的转矩或电枢电流限幅;2、电枢电流高于整流器额定电枢直流电流1%;3、实际速度值小于0.4%的最大速度。
西门子
6ra70
故障
a031
怎么处理
答:
你这个是不是扩容的机器啊?这种报警没关系的,只要不是故障。看着烦你就把它屏蔽了,不影响功能不会损害调速器。P821 :报警的解除。 P820 :故障信息的解除 好像跟扩不扩容 没关系。
西门子直流调速器
6RA70
运行中显示1是什么意思?
答:
显示1是个斜的 表正转;如是两个斜1表反转。P109是和速度有关的电流限幅的控制字,0为无效,1为有效。它是有一限流保护,这取决于你设的P104到P107。这些参数是你把电机铭牌上的相关参数设入这个控制器中,这里要是设的与实际不一样,而你又把P109设为1,当电流过大时估计会报警:
A031
。至...
6RA70
直流调速带负载电机不转
答:
6RA70
有没有改装过?P100设多少?P076.001设多少?P076.002又设多少?
西门子
6ra70 a
036,
a031
报警是什么原因
答:
你这个是不是扩容的机器啊?这种报警没关系的,只要不是故障。看着烦你就把它屏蔽了,不影响功能不会损害调速器。P821 :报警的解除。P820 :故障信息的解除 好像跟扩不扩容 没关系。