22问答网
所有问题
当前搜索:
6ra70调速器电枢没有输出
6RA70
系列设置参数问题?
答:
可以参考
6RA70
<使用说明书>功能图“G110”,端子36#定义为点动,39#定义为正-反向。P671=B0016;P672=B0017,这样39#端子得电为正向,失电为反向。P668=B010,P436=K401,P401=点动给定值。P433=运行给定值。这样,37#,38#得电的同时,36#得电为点动(39#正反向有效),36#失电按给定值...
求
6ra70
直流
调速器
CB接口到plc到电脑的端子图,求求求求求你了,分好说...
答:
6RA70
直流
调速器
可以使用RS232通信连接电脑,通信线制作方法如下:
西门子直流
调速器6RA70
87显示11.50
答:
我前几天也碰到这种情况,我怀疑是励磁板坏了,将整个装置更换后,下载程序后正常。
6RA70
直流
调速
带负载电机不转
答:
6RA70有没有
改装过?P100设多少?P076.001设多少?P076.002又设多少?
西门子6r
70
电机速度上不去是怎么回事?
答:
无论是
6RA70
(已经停产好几年了)还是6RA80(70换代品)它们的基本
调速
模式都可以分为两个阶段 一般我们用70箱拖动的都是他励式有刷直流电动机 也就是励磁和
电枢
是独立供电的 你注意看电动机铭牌上标注的额定转速,一般都是XXX/XXX 斜杠前边的数值是电动机的基速 基速就是电动机在额定励磁电流、...
6RA70调速器
如何设定参数,使其控制的电机进行正向或反向旋转选择。_百 ...
答:
6RA70有
多种控制方式,有端子控制正反转,有通讯控制正反转。我见过最多的方式是,通讯给定。即先在通讯上,合闸、使能。再
输出
给定,正数给定为转,负数给定为反转。前提是你的70箱必须是四象限的。
西门子直流
调速器6ra70
编码器如何屏蔽
答:
无法屏蔽。西门子6ar70直流
调速器没有
被安装屏蔽功能,因此其
6ra70
编码器,无法屏蔽。西门子6ar70直流调速器本质是一种传感器,其是用来测量机械旋转或位移的。
调速器
故障
答:
生产过程中,直流
调速
装置通常会因为直流调速系统硬件故障、电机故障、操作使用不规范或参数设置不准确等原因,造成装置报警无法正常运行,出现故障时,维修人员首先需要观察装置操作面板上显示的故障代码,用FXXX表示,参考西门子
6RA70
系列直流调速装置使用说明书中的故障信息进行故障排查,也可通过查看故障诊断...
6ra70
直流
调速器
报a035是怎么回事
答:
F035是驱动堵转,在速度小于0.4%时,同时达到以下任意条件激活:(1)达到电流限幅(请查看是否达到P171\P172设定值)(2)达到转矩限幅(请查看是否达到P180\P181设定值)(3)
电枢
电流高于1%的整流器额定电流(请查看P076是否设置过小)(4)电流是否过高,电机是否过载 如该故障对你来说没什么用...
6ra70调速
力矩小
答:
题主是否想询问“
6ra70调速
力矩小怎么办”?改变
电枢
电压、改变回路电阻。1、改变中枢电压:通过改变电压,将西门子6ra70调速力矩增大。2、改变回路电阻:通过改变回路电阻,使阻力减小,从而增加6ra70调速力矩。