22问答网
所有问题
当前搜索:
70a380v电流用多大电缆
10平方
电缆380v
带多少千瓦
答:
一平方铜芯能承受7A
电流
,所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=
70A
;220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦如下:70A÷4.55≈15.4KW。相关内容:
电缆
通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的...
70平方
电缆线
可以带多少千瓦
答:
70平方的铜
电缆线
,能够带148kw的功率。而要是铝
电缆线
,则能够带138kw的功率。70平方的铜电缆线,产生的安全
电流
是225A,再通过公式,功率P=电流I×电压U×1.732=
380V
×225A×1.732=148kw。同理,70平方的铝电缆线,产生的安全电流是210A,套入公式,可计算出功率P=138kw。
电线
尺寸及其对应载...
电动机
电缆
如何选型
答:
如果是三相电机每千瓦
电流
按2A计算,如果是单项电机每千瓦电流按5A计算,铜线每平方载流量理论是6A,实际应该取3A或2A,保证安全系数(包括工作中所产生的热量)。例如功率3000瓦的电机:如果是三相电机,电流应该是2A,那么选线应该选最小2.5方的,实际选用4方线合适,最好是6方线。如果是单项电机,...
240
电缆
能带多少千瓦
答:
一般来说,假如是在三相
380V的
系统当中,那么单芯240平方毫米的铜
电缆
可以带269千瓦,三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。单芯240平方毫米铜电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方毫米的铜电缆可承载的最大流量为392a。
电线
的承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的
电流
,一般...
10千瓦
用多大的电线
答:
三相电10千瓦用25平方3芯或四芯平方的线。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电。
求
电线
大小选择的方法。
答:
一、功率选择电线 1,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定
电流
为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格
的电线
达不到
70A
。2,三相
380V
电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。二、线截面积与电流的关系...
160千瓦
用多大电缆
答:
160千瓦
380v要
185平方的铜芯
电缆
。160kw的电机,产生的
电流
约为286A,电压为
380V
,因而可以套入公式:电流I=功率P÷(电压U×1.73×0.85)=286A,所以需要的铜芯线为185平方。确定铜线的大小之后,就是要看铜线的质量了,一般是看其包装上的标签,是否有厂家的相关信息,从而保证铜线是由大品牌...
37kw电机 线长 1000m
需要多大
平米铝
电缆
?
答:
你的电机工作
电流
在
70A
的样子,1000M很长了,铝线正常得配35平的,,35平1000M铝阻是1.3856欧,工作时压降是70*1.3856=97
V
,线损是7KW左右,你
电缆
加大一倍到70平,降压也差不多是50V,如果你配电箱输出是420V,到电机只有370V了,还有,如果你没有电机启动控制,是直接启动时,电机启动时算你...
1.5平方铜线能承受
多大电流
答:
品牌型号:德力西
电缆
系统:RVV 1.5平方铜线能承受8A-15A
电流
。一般1.5铜线用于照明支路,2.5平的铜线用于插座支路。4平的铜线用于空调等大功率用电器单独支路。6、10平的铜线可以用做进户主线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A...
10平方的
电缆
46安
电流
能承受吗?
答:
10平方的
电缆
46安
电流
能承受。查下面电缆载流量表,知10平方电缆(按铜线算)的安全载流量为
70A
。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。