22问答网
所有问题
当前搜索:
70a需要多少平方的电缆
入户
电线多少
怎么知道?
答:
5平方毫米的线电流=10A;3、承载功率=电流10A*220V=2200瓦 2.5平方毫米的线电流=16A最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A;4、电业局现在的负荷一般分配是10Kw,进线一般都是10
平方米
的铜线,开关配63A的,不论
多少
设备电流不能超过开关的载流量。
35
平方的
铝
电缆
功率大还是十平方的铜芯电大
答:
35
平方的
铝
电缆
和是十平方的铜芯电缆相比35平方的铝电缆功率大。35平方的铝电缆在空气中的载流量是118A,而十平方的铜芯电缆在空气中的载流量是
70A
,由此可见,35平方的铝电缆可以负载更大的设备功率,所以35平方的铝电缆和是十平方的铜芯电缆相比35平方的铝电缆功率大。
380V的10
平方电缆
3相5线,最大功率为
多少
?
答:
最大功率为19KW,10
平方
铜线可通过50A电流,用380V供电,用63A的开关,可接19000W功率。最大功率的概念:最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功率是指在一定的谐波失真指标内,给功放输入足够大的信号,并将音量和音调电位器调到最大时,功放所能输出的最大功率。它是车载...
240
的电缆
能带
多大
的千瓦?
答:
电线的
承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的电流,一般来说是不变的。所以,我们一般不说他能承受
多大
功率,而是说他的最大安全电流。6
平方
线的最大安全电流国标规定是56A,但是在实际中最好不
要
大于30A.
电缆
尺寸及其对应载流量:1、1平铜导线允许长期载流:6A~8A,一般能带1.8KW左右的...
3x10
平方电缆
440V能带
多少
千瓦?
答:
最大59kW 10mm²三芯铜
电缆
载流量约
70A
。440V供电 短距离三相感性负载(电机)可带40kW,三相电阻负载(电炉)可带50kW;380V供电 短距离三相感性负载(电机)可带35kW,三相电阻负载(电炉)可带46kW;
6
平方
铜芯线能承受
多大
功率电器?
答:
1、正常状况下,380V电路功率37kw的电机需求用16
平方
以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=37000/380/1.732/0.8=
70A
,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、假如三相略有不服衡,某相电流可能超越70A,
要
响应增添
电线
截面积。4、假如答应,应采用星–三角起动转换,或软起动,不然,也要...
50
平方
铝芯
电缆线
长500米能带
多少
千瓦?
答:
如果是3相380V供电。允许线路压降为20伏。50
平方
铝线500米电阻为:2.83X5/50=0.283欧 20伏降压 20/0.283=70 也就是允许电流是
70A
不计功率因数功率为47千瓦
15
平方
铜线能承受
多少
千瓦
答:
二、四平方铜线能带几千瓦 4
平方的
铜
电线
穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A),一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流 那么220×25=5500(W)4平方的铜电线能带5500瓦的电器。三、10平方铜线带
多少
千瓦 一平方铜芯能承受7A电流 。所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=
70A
220V...
三相10
平方电线
可以用
多少
千瓦
答:
后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);6(46 );10(64); 16(85 );25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260)。由上可以看出10
平方的电缆
额定允许电流为64A。那么10平方的电缆在380V电压下可以带64A÷2A=32KW。在660V电压下可以带64A÷1.2A=53KW,以此类推...
电缆
能带
多少
千瓦呢
答:
答:最大能接上4840瓦的电器。广东科技出版社《现代电工手册》中常用
电线的
载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5
平方
毫米—22A、2.5平方毫米—30A、4平方毫米—39A、6平方毫米—51A、10平方毫米—
70A
、16平方毫米—98A。举例:1、每台...