答:
380V 1KW=2A 70KW=140A
50平方电缆在流量:空气中敷设 165A 土壤中敷设 180A.50平方电缆(包含20%电缆余量
,140+24=164A)50平方铜芯电缆,满足要求。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆...
70kw
380v
用多大电缆
答:
70kw380v用,
24mm²的铝电缆,15mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率70kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=70/0.53=132A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流132A,查电缆手册YJV知,需要用24mm²的铝电缆,15mm²的铜电缆。
70KW的电机用多大的电缆
?互感器,电表,空气开关怎么选择?谢谢!_百度知...
答:
70KW的电机,电流大约140A左右,
电缆可选择3*50+1的
;互感器选择300/5;电表 三相四线制 的即可;
空气开关 选择200A 或者250A 都可以
。
三相异步
电动机
电压是380v,功率是
70kw
,
用
什么规格
的电线
答:
三相异步电动机电压380v,功率70kw,
铜缆超过35平方米
。根据幂公式P =1.732UIcosφ,有:I = P /(1.732Ucosφ)= 70 /(1.732x0.38x0.85)= 125A(以三相电源计算,功率因数为0.85)角接时的截面积是星接时的0.58倍。线径截面积计算公式:截面积S=直径的平方乘以0.785;电机的内部...
70千瓦用多大电缆
呢
答:
结论:铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管...
请问三相四线
七十千瓦电机要用多大的
铜芯
电缆线
?
答:
如果电压是380伏
70
/(660x0.85)=125安。 铜线,16-25平方毫米即可
总负荷
70KW
,
用多大的
线和空开
答:
70KW
,假设电压是380V,功率因数0.8 则电流是70000÷380÷1.732÷0.8=132.9A,用YJV-0.6/1KV-3×50mm^2, 若允许电压降5%的话,300米以内都可以满足要求;空开
需要
根据负载性质来配 负载是
电机
,则空开按照工作电流的2-3倍配置,即空开配300A-400A的,整定电流133A;非电机负载,则空开...
电压380v总功率
70kw用
多少平方的铜芯
电缆
?
答:
380V的电压,
70KW
最好采用YJV-3*70+1的铜芯聚氯乙烯绝缘
电缆
,地埋建议使用YJV22-3*70+1 还有就是楼主,如果考虑安装成本建议采用铝电缆YJLV-3*95+1价格便宜,铜电缆YJV-3*70+1大概120元/米左右,铝电缆才20元/米,终端头做好,铝的使用年限也很长!远东焊机、专注对焊机制造商 ...
150平方铜
电缆
3000米能
用70千瓦
吗
答:
因此150平方铜
电缆
3000米能够承受
70千瓦
。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW电动机的
额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。
三相
电机用
多粗
的电缆
?
答:
110
kW
以下选择50平方毫米的电缆;130kW以下选择
70
平方毫米的电缆;185kW以下选择95平方毫米的电缆;220kW以下选择120平方毫米的电缆;300kW以下选择185平方毫米的电缆;350kW以下选择240平方毫米的电缆;400kW以下选择300平方毫米的电缆;以此类推,
电机
功率越大,选择
的电缆线
径也应该越大。以上数据以经验...