22问答网
所有问题
当前搜索:
70个电流需要配多大的电缆线
70
平方三相
电缆
每相能够带多少千瓦和
电流
?
答:
70
平方电览线可以带134千瓦,70平方
电缆
(铜线)的载流量为241A。根据功率公式有:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x241x0.85=134kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线...
请问总功率55千瓦的设备距离变压器300米远,
需要配多大的
铝
电缆线
?
答:
按千瓦千米四千瓦的经验公式估算,4*300=1200/1000=1.2,55*1.2=66
需要
选择66平方毫米的铝线(可选择75的通用铝线)。如果选择50平方毫米的铝线,0.027/50*103*300=满载运行时的电压降是17伏,也可选择使用。
70
铜
电缆
最大载流量多少KW
答:
负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/
70
=30/
电流
,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻...
一平方毫米
的电缆线
能承受
多大的电流
答:
朋友;你要说清是铜线还是 铝线 ,是独股还是多股。环境温度、铺设方式、绝缘材料 等因数也影响载流量,我查了一下表,铜线
应该
是11安。你在 百度文库 中下载一个《铜芯
电线电缆
载流量标准》的文档,那里简绍的比较详细。
400A
电流
用
多大
铜芯
电缆
合适?
答:
答:400A电流需用
70
平方及以上的(铜芯)
电缆线
。解析:查阅实用五金手册,其依据日常使用经验推荐每平方铜芯电缆线的安全工作电流为6A,则400A
电流需要
用“400÷6≈67平方”的铜芯电缆线,结合常用电缆型号规格,选取70平方及以上的铜芯电缆线。此此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流...
210个千瓦怎样算它的功率和它
要
用
多大的电缆
是380的电压
答:
根据口诀,
电缆
截面估计
要
在100平方以上,因此每平方的安全
电流
为2A,所以电缆的平方数=375/2=187平方。根据电缆规格表,可选185的铝电缆或150的铜电缆。按电流选电缆口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.
70
、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。口诀对各种截面的...
电缆线
径(平方数)和
电流的
关系??? 也就是多大的线径可以捅
多大的电流
...
答:
给标准中说的对应关系吧。
500千瓦的功率
需要多大的电缆线
?
答:
为了准确确定所需
的电缆
尺寸,通常
需要
进行详细的计算,这涉及到考虑以下几个关键因素:1. 直流电阻和交流阻抗:这些参数影响电缆在运行条件下的热性能和效率。2.
电流
载荷:电缆必须能够承载而不发生过热或损坏的最大电流。3. 电缆长度和材质:这些因素影响电缆的电阻和整体性能。4. 环境温度和条件:温度...
电缆线
每平方毫米可以承受
多大的电流
?小电缆线和大电缆线想同吗?它们...
答:
http://hipc.diy.myrice.com/dl/dl.htm
网吧距离变压器500米,
电流
是198A,请问
需要多大的电缆线
?备注:变压器是3...
答:
如果你用的负荷是三相电源的话,如果每相负荷的
电流
都是198A,那么必须使用
70
平方MM以上的导线,地线的截面不能小于35平方MM。因为70平方的导线载流量是226A,50平方的导线载流量是180A。选用3*70+1*35平方MM导线就可以满足你的要求。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜