22问答网
所有问题
当前搜索:
75千瓦电机星三角接线
75KW电动机星三角
启动配置及
接线
方法
答:
星三角
起动法在
电机
上
接线
方法如下:1、将电路图中出的六根主线分清上面三根与下面三根;2、同时找好上面三根与下面三根的对应关系,即KM2合上时,上下那两个线是相连接,不能弄错。3、将上面三根线接在接线板上,依次为U1;V1;W1。同时依据上面第2条找出与之相连的U2;V2;W2,三个头(即KMW...
75KW电动机
的启动方法
答:
(
U1和W2 短接, V1和U2 短接, W1和V2 短接
。再分别接三相电源,正好是三角形接法)所以电机接线盒里六个接线头按U1 V1 W1 ,W2 U2 V2排列,改变 星/角 接法,相当方便。不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2排列,是因为改变 星/角 接法,相当不方便。用星三角起动器...
75KW电机星三角
启动用多大的线?
答:
增加2个接触器,1个100A,1个60A,1个时间继电器。该功率额定电流约150A,选用铜芯电线40平方,但没此规格,转用50平方电线。三相异步
电机
如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会...
75KW
风机
星三角
启动
答:
75KW电机
额定电流大概150A,
星三角
启动,控制柜为6根出线,每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话,每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应选70平方或95平方的为佳。星三角启动 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ
接线
条件、电机正常运行时定子绕阻...
75千瓦电机星三角
正反转起动线路?
答:
把
星三角
和正反转结合在一起,就可以了,参看下图
75kw
的循环水泵需采用
星三角
启动需要多大的电缆
答:
75KW
,单线单线电流约86A,按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面。
星三角
:当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、
电机
满足380V/Δ
接线
条件、电机...
75KW电机星三角
启动,交流接触器怎样选型.
答:
主触点电流选用180安以上,然后带一个常开一个常闭以上的辅助锄头,这样方便连锁。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,
电机
满足380V/Δ
接线
条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用
星三角
启动方法
75kw电机星三角
启动一次侧电源用多大的线
答:
一次侧电源电缆用 铜芯电缆,截面积不低于50平方就可以了。如果走管道或者高温环境,或者距离电源很远,则推荐70或者更大截面的。
75kw电机
距变压器250米用多粗铜电线
星三角
启动
答:
75kw电机
距变压器250米用25平方的铜电线
星三角
启动肯定能起来。
75KW电机
额定电流约为150A(根据厂商有差异,但不大)。一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×150A=87A;星型接触器为33%×150A=49.5A 特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选62%×150A...
急!!!
75KW电机星三角
启动电路
答:
主接触器200A,副接触器150A,热继电器用1——10A(调整到4A),采用电流互感器200/5配合热继电器使用。启动时间一般重负荷30秒、轻负荷15—20秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
星形接法电机的电流与三相电流
75千瓦电机三角形接法
75kw电机星三角启动接线图
75kw星三角电机多少电流
75KW电机星角启动电流电压
75千瓦电机正确启动
75kw电机星三角启动配线
75千瓦电机三角配置图
75kw星三角配置