——★2、以三相变压器为例80kva变压器的输出电流为:80KVA÷(400V×1.732)=115.47A
。【电力变压器的二次电压为400V,不是380V,这是标准!】——★3、电力变压器的铭牌上,都有标注,可以查看。
80变压器
能带多少干瓦的负荷
答:
80千伏安 额定电流是80/0.4/1.732=115安培
。变压器负荷,看的是电流,不是功率。能用多少功率,还取决于用电设备的功率因数。只要电流不超过115A的20%,也就是不超过135A,就能用。如果没有电容器补偿,功率因数最多0.85,最大只能用80KW,一点都不能超。而且还不能连续工作,因为已经超了20%...
80
千伏
变压器
的
最大电流
是多少?
答:
实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.\x0d\x0a也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.\x0d\x0a其额定容量是80kVA.\x0d\x0a一次侧额定
电流
是
80
/10/1.732=4.61A,
8OKVA的
变压器最大
载荷多少
电流
答:
最大负载电流是:
80000VA/(1.732X400)=115安
。
80
kv|A的
变压器
,最大承受负载是多少KW。
最大电流
是多少,谢谢
答:
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右
。但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
80
千瓦
变压器最大电流
160安培,算超负荷吗
答:
算。
变压器
没有
80
千瓦一说,应是80千伏安额定
电流
是80/0.4/1.732等于115安培,只要变压器的工作电流,超过了变压器额定电流值,就是变压器超负荷了,160安培已经超出115安培,是超负荷,变压器是改变交流电压的装置。
功率
80
的
变压器
,可以供应多少千瓦?
最大
的
电流
是多少?距离最远为50米远...
答:
约55千瓦,
最大电流
110A,有限过载(5%~10%以内)一两个钟没问题,但还要注意温升问题,温度不能过高。你说
80
千瓦会不会爆没人去试。
容量8okva
变压器最大
能承受多少安
电流
答:
输出功率:
80
*85%*80%=54.4KW,三相380V
变压器电流
=54400/380*1.732=83A
80
KVA的
变压器
配200/5的
电流
互感器能用吗?
答:
80KVA 10KV/0.4KV变压器低压侧额定工作电流为:80KVA/1.732/0.4KV=
115A
200/5A的电流互感器也能用,最好是用150/5A的,这样计量精度更高。
80
千伏
变压器
的
最大电流
是多少
答:
变压器
还有个标定值,输出功率,只知道输入电压是
80
千伏,
最大电流
求不出来,而且变压器还有损耗。