22问答网
所有问题
当前搜索:
800变压器低压侧用多大电缆
如何计算
变压器低压侧
出线需
用多大
型号的
电缆
?
答:
800KVA的变压器,低压侧负载电流为1155A!
(按气温+35°C来计算电缆)应选用:3X300+1X185的铜芯电缆两根或3X2400+1X150的铝芯电缆三根引到低压配电系统的进线柜
!不过,这么大的电流是不宜采用电缆的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
800
千伏安
变压器低压
应配
多大
铜线?
答:
800千伏安变压器低压相电流应该有1212A,只能采用60*10或者80*6铜排,如果非得用电缆的话,
就用两根300*3的电缆
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有...
800
KVA
变压器 低压侧
0.4KV
用电缆
连接到开关柜,用什么型号的电缆,得几根...
答:
800kVA变压器低压侧出线电流不到1200A
,单根电缆载流量达不到,用1200A封闭式母线槽或铜排更适宜,如果必须用电缆,可以使用三根VV(或YJV)-1kV-3*240+1*120电缆,最好是用VV(或YJV)-1kV-1*300单芯电缆两根接一相使用,零线可以只用一根,谨记不能用铠装电缆。
800
kva
变压器低压用多大电缆
答:
I=P/(√3UcosΦ)=
800
/(1.732*0.4*0.9)=1283A(功率因数按0.9考虑)单根
电缆
肯定达不到这么大载流量 建议使用硬母线连接至
低压
配电柜
800
KW
变压器
能带
多大电缆
,多大电流?
答:
如果高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)
。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。如果考虑机械强度宜选3*70mm2。根据电线电流对照表,640KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约...
10KV
800
kva
变压器低压
出线
电缆
选
多大
答:
800
kvA
变压器
额定电流116A 取1.15A/mm2(铝) 116/1.15 =1009mm2。建议分四回路出线,每回路240mm2导线,或根据实际选择N回路总截面大于1000平方毫米。
【在线等】
800
千瓦
变压器
的
低压
输出铜芯线最低
用多粗
的?
答:
您好:1
800
KVA(
变压器
没有以千瓦为单位的)×1.44=1152(如果您方便看看变压器铭牌,额定电流误差应该不大于5A左右)A左右总输出电流。2 两条300平方并联就是600平方
电缆
比较合理(600平方电缆可以通过2倍就是1200多A电流)。3 结论:大于600平方不经济或小于500电缆承受不了。仅供参考!
800
kVA
变压器低压
出线如何选择?
答:
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 不能满足!弯曲半径 R = 1560 mm
电缆
重量 W = 9814 kg/km 计算功率 Pjs =
800
kw 计算电流 Ijs = 1620.68A 功率因素 Cos = 0.75 相位 : 三相 校正系数 = 0.70 1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方 不满足 计算电压降 U%...
800变压器
二次到
低压
柜16米,
用多大电缆
合适
答:
800
KVA
变压器
电流计算公式:I=P/1.732/U=800/1.732/0.4=1154A 变压器二次到
低压
柜16米距离可选择300平方的电缆两根并联连接。300平方
的电缆线
明线敷设安全载流量约668A.
两台
800
kva的
变压器
的供电
电缆多大
为好?
答:
单台
低压侧
电流=
800
÷0.4÷1.732=1154.7A,可以采用三根300的并联使用,如果负荷大小允许最好是分三路分别送电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kw变压器低压侧电缆选配
800变压器低压承受多少电流
800KVA变压器用多大电缆铜线
800变压器配多大低压线合适
变压器低压电缆配线表
800KVA变压器低压侧接地好修理吗
800变压器低压侧用多大铜排
800KVA变压器接地线多大
800的变压器高压侧电缆