22问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器高供高计互感器
两台
800
容量
变压器
配
高供高计
多大
互感器
答:
如果是10kv/0.4kv的配CT100/5 PT10000/100的综合
互感器
可满足要求。
高供高计800kvA变压器
能承受多少电流
答:
1、夜晚无负荷情况下,
变压器
的损耗仍然主要来自铜铁损,与并联电容器有一定关系;2、高压侧并联电容器,只能补偿变压器初级无功负荷,并能在一定程度上提高初级电压,与计量关系不大。因为计量是通过了电压
互感器
100伏、电流互感器1500/5a,反映在计量端的数量级很小。3、我们原来有过论证。可以在高压侧...
...计算?带电流
互感器
和电压互感器,6KV,
变压器800KV
/A.最好详细点谢谢...
答:
1、有功电量=(本月有功总表码-上月有功总表码)* (电压
互感器
变比,如 6KV/100V) * (电流互感器变比,如 300/5)。2、无功电量={(本月无功正向总表码-上月无功正向总表码)+(本月无功反向总表码-上月无功反向总表码)} * (电压互感器变比,如 6KV/100V) * (电流互感器变比,如...
简述什么是
高供高计
、高供低计、低供低计?
答:
1、
高供高计
:电能计量装置设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上的计量方式。2、高供低计:电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式。3、低供低计:电能计量装置设置点的电压与用户供电电压一致的计量方式。
高供高计
电压
互感器
与电流互感器前后顺序有没有要求
答:
要求是电流
互感器
在电压互感器之前。
高供高计互感器
外壳接地线打火对计量是否有影响
答:
有的,接地线打火,说明接地不良,会感应高压,主要影响人员安全。对计量本身没有影响
一台
变压器
采用
高供高计
,三相两元件组合式
互感器
跟电表计量,变压器低压...
答:
这就是交流电的优点!高低压绕组之间是相互绝缘的。靠的是电生磁、磁生电同时根据安匝比实现变换电压电流。高压侧用三相两元件的计量装置是能满足计量要求的,就是低压单相或是中(B)相用电都能准确计录电能。
电力计量表
高供高计
组合式
互感器
如何结线。
答:
如果是三相式可以接成完全星形接线,如果是三相两流互可以结成不完全星形式,一般有应该具备的接线规定,
高供高计
一本采用三相式,就是三相均有流互,可以按照减极性接法把他们的尾接在一起作为*点(中性点)n极,其他的按照ABC接入,不知可否达到解决你的问题 ...
高供高计
电压
互感器
断相计量相差多少
答:
首先要看断几项,一相约为1/3,不过目前选用的三相智能电表,失压会报警的
高供高计
的线路,如果
互感器
烧坏了,计量会反向吗?
答:
高压计量CT*PT,
互感器
烧坏了,应该不会方向的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kva计量互感器
怎样选择电流互感器
800kva变压器互感器变比
800变压器互感器装多大
800变压器配多大电流互感器
800kv安装低压互感器是多大的
800kva变压器配多大互感器
800变压器倍率多少
电流互感器的选择与配置