22问答网
所有问题
当前搜索:
90平方电缆带多少千瓦
90平方电缆能带多少千瓦
答:
答:90平方(铜芯)电缆能带284千瓦(或119千瓦)
。解析:参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,90平方铜电线所能承受的电流 I=90×6=540A;在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×540×0.8=284325.12W≈284kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电...
90平方电缆能带多少千瓦
答:
答:90平方(应为95mm²
×1)铜电缆在380V电压的三相电源时能带动145个千瓦
。解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则90平方铜芯电缆线所能承受的电流 90×6=540A,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×540×0.8≈284325W≈28...
90平方电线
可以供
多少
瓦
答:
90平方的铝电缆线可用电流是270A,
负荷功率是135千瓦
。同一根电线在不同的缚设方法、环境温度等条件下它的载流量是不同的。同一根电线在不同的缚设方法.环境温度下,它的载流量是不同的,下面的电线载流量可用以家庭装修时作参考。对于电机类电器,起动电流较大,应降低电线载流量使用。1.5平方--10A--...
90电缆线
可以
带多少千瓦
答:
113-126千瓦
。根据线芯材质与相电决定,另外国标无90平方的电缆,只有95平的,通常单相电可带动113-126千瓦;如果是线芯为铝材,可带动87-95千瓦;如果三相四线制,95平方铝线只能带70千瓦左右。
90平方
铝线
带多少千瓦
答:
如果是三相四线制,
90平方铝线带72.726千瓦
。计算方法如下:根据铝导线安全载流量表,查得95平方毫米的导线最大安全电流是140安培,90平方毫米的铝电缆载流量约130安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×130×0.85=72726(瓦特)=72.726...
90平方
米的
电缆
最大可以
带多大
功率
答:
90平方的铜电缆线可用电流是427.5A。
负荷功率是213.75千瓦
,你那饭店没有问题的。铝电缆是270A负荷功率是135千瓦,看你用电情况而定了,加一下你所用的千瓦数,算一下。
90平方电缆
铝线最大负荷
多少千瓦
?
答:
要看
电缆
型号与安装方式 380V电路 100 ~ 70
KW
三相电
90平方
铜电览可用
多少千瓦
答:
根据负载性质和电压,确定
电缆
负载功率,用在三相380v交流电压,可用于不超过132
千瓦
电机或170千瓦电阻性负载,用于三相660v可用于不超过250千瓦电机或300千瓦电阻性负载
90平方的电缆线
最大
能带多大
的功率
答:
90平方的电缆线
最大
能带多大
的功率 我来答 1个回答 #热议# 蓝洁瑛生前发生了什么?xfyzj 2017-06-14 · 知道合伙人生活技巧行家 xfyzj 知道合伙人生活技巧行家 采纳数:21264 获赞数:146279 大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。 向TA提问...
90平方电缆能带多少
电量
答:
具体要看
电线
的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管,暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4x90平方电缆能带多少千瓦
90的铜电缆带多少千瓦
16千瓦需要多少平方的电缆
90平方毫米电缆载流
90平方铜芯电缆可以带多少千瓦
90的电缆线能带多少千瓦
90平方铝电缆可以带多少千瓦
90平方三相电缆能带多少千瓦
380伏250千瓦配多少平方电缆