22问答网
所有问题
当前搜索:
95平方3十2电缆规格
95平方3十2
的软铜心
电缆线
500米长的距离能带多少个千瓦
答:
95平方
铜芯
电缆
能带168千瓦设备。按口诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)铝电缆的安全载流量口...
95平方
的铜芯<
3十2
>
电缆
最大能带动多大的负载动率喃?
答:
如果是YJV-0.6/1KV-
3
*
95
mm2的铜芯
电缆
,载流量大约是285A 功率等于电压x电流x功率因数x根号3,假设电压是三相380V,功率因数是0.9,则其可 负载的功率大约是380*285*1.732*0.9=168.82KW
95平方线缆
的截面多大?
答:
95平方线缆
的截面是94.2mm2。
电线电缆
截面积的计算公式: 截面积=0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数。目前我国一般电缆截面的
规格
是:380V―35kV电缆的导电部分截面为:2.5、4、6、
10
、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2等。19种规格,目前16―4...
3x
95
+
2
x50
电缆
载流量
答:
3x
95十
2x50铜
电缆
能承受123.7千瓦,3x95十2x50铝电缆能承受84.
2
千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*235=123.7千瓦,P=1.732*0.8*0.38*160=84.2千瓦。cosΦ为0.8,电压为380V,查表可得3x95十2x50电缆的铜电缆载流量是235A,铝电缆载流量是160A。
五芯电力
电缆
型号,
3
+
2
和4+1用途有什么不同
答:
从经济方面考虑,相线截面相同的
3
+
2电缆
肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省导体的用量。但在选用的时候,不但要考虑经济因素,还要考虑负载平衡和
三
次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小了,显然不适合4P的断路器,但3P+1的无法负责N线的过载保护。九十年代初期推出的3+2芯不能满足...
3
×
95十2
×50的
电缆
,非三相电机使用,宗合用电能带多大功率,
答:
首先三相的主线在
95平方
的话,不密闭布线(架空),这个主线大约可以承受290A左右 负荷不是电机,功率因数可以考虑在1左右(如果负荷是电动机之类的,应考虑在0.85左右)三相功率=电压*电流*电压相位*功率因数 即:380*290*1.732*1,约可带190kw 附表是铜芯线和铝线在不同铺设状态下的承载电流 ...
KwFH_
3
(1X185)
十2
(1╳
95
)
电缆
什么意思?
答:
KwFH_3:
电缆
的型号,具体
规格
需要参考相关的标准或者产品说明书;1X185:电缆芯数和截面积,表示该电缆只有一个芯线,截面积为185
平方
毫米;
十2
:绝缘层和护套材料,这里的十2表示绝缘层和护套都是交联聚乙烯(XLPE)材料;1╳
95
:电缆的长度和规格,这里的1表示电缆只有一段,95表示电缆的额定电压...
电线电缆规格
型号一览表
答:
产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致,防止冒牌产品。
电缆线规格
型号格式:YJV-
3
*185+2*95,型号+几乘几这种格式表示第一个几指的电缆芯数,第二个几指的是单芯的截面积;表示有3芯截面185平方和2芯截面
95平方
毫米组成的一根YJV电缆线。
3
*
95十2
*5o的铝芯
电缆
能承受38ov多大功率
答:
95
铝线载流225A,三相380V有电机的电路,P=380*225*1.732*0.8=118470W=118.5KW
120
平方
铝
电缆3十2
多少钱一米
答:
电缆
的价格与其具体型号,厂家品牌,需求量,交货距离,交货时间,税费等有关,远东电缆YJLV-0.6/1kV-
3
*120+2*70mm2 含税不含运费价格大约是42元/米