9kw功率要多少平方的电线
9kW
用多大的线
答:
六平方
。假如是在家庭当中来使用,那一般都是220v的单项电,那么9kw时它本身的电流就会在45a,正常是不会达到这个值的,所以使用六平方的线就足够了,假如是三相380v的情况下,就要用四平方的铜线,或者是单相220v的情况下,要使用十平方的铝线。电压是220V,功率是9KW,额定电流I=P/U=9000/220=40...
9kw的
电器
的电线
要多粗?
答:
9千瓦用电设备应该配6平方的电线
。如果是家用的话都是220V的单相电,9KW全开的时候电流大概是45A,正常肯定达不到这个值,所以用6平方的线就够了。电压220V,电流=9*1000/220≈40.909安 铜线每平方载流量5-8安,40.909/8≈5.114,要用6平方的铜线。
9千瓦需要多大
的电线
答:
9千瓦用电设备应该配6平方的电线
。1、如果是家用的话都是220V的单相电,9KW全开的时候电流大概是45A,正常肯定达不到这个值,所以用6平方的线就够了。2、如果是三相380V用4平方铜线 如果是单相220V就要用10平方铜线。常用铜芯线: 6A/平方 功率 1 平方 电流 6安 线径 1.13mm ...
9个千瓦的电器用多大
的电线
答:
9千瓦用电设备应该配6平方的电线
。1、如果是家用的话都是220V的单相电,9KW全开的时候电流大概是45A,正常肯定达不到这个值,所以用6平方的线就够了。2、如果是三相380V用4平方铜线 如果是单相220V就要用10平方铜线。
功率九
千瓦的用电器,用线要几个
平方
答:
如果是三相电路,9KW负荷电流是9000/1.732X380=14A,
线路短(50米之内)可以用2.5平方毫米的铜芯线
,线路长(50米以上)选用4平方毫米的铜芯线。以上如果有电动机等感性负载,电流要增加1.2—1.3倍.你的三相电表是20A的,额定负载是12KW.电能不论单相三相,都等于功率乘时间,九千瓦的电器,用...
9kw
380v用多大的电缆
答:
4
平方
毫米、6平方毫米。
9kw
380v用4平方毫米的铜芯电缆线或6平方毫米的铝芯电缆线。9kw380v说明
功率
P=9kw=9000w,电压U=380v,套入公式,电流I=功率P÷电压U=9000÷380v=23.68a。23.68a电流铜芯电缆线是4平方毫米,对应的铝芯电缆线是6平方毫米。
9kw功率要多少平方的电线
答:
单相220V的电流在40A左右,需要
6平方铜线
或者10平方铝线,三相380V的电流最大约24A,用4平方铜线或6平方铝线
9千瓦380v要用几
平方电线
答:
根据中国的国家标准规定,1平方毫米的铜芯线允许长期电流为6A-8A,4平方毫米的铜芯线允许长期电流为18A-24A,6平方毫米的铝芯线允许长期电流为30A-42A,
9kw的
电器电流约是40A左右,使用4或者6平方毫米的铜芯电缆线都可以确保电器的正常运行,同时留有一定的安全余量,所以9千瓦380v要用4或者6
平方电
...
三相9000瓦要用多大线
答:
该功率用多少线要根据具体电压、单相电和三相电决定。1、如果是220V的电压,大概要10平方的铝线。2、假如是380V的电压,需要4平方的铜线。3、而家里使用的是单相电的话,
9KW的功率要6平方的铜线
,要是三相电,大概需要4平方的铜线。
9kw功率要多少平方的电线
铝长度约200m
答:
9kw功率要
4
平方的
铝
电线
。由功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=9/(1.732x0.38x0.85)=16A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的安全电流取5A,所需电缆的平方数=16/5=3.2平方。根据电缆规格表,可选4平方的铝线。因为电缆较长,...