答:
CHF100A的变频器需要设置的参数是:
P0.07=6为PID给定,P0.06=20HZ为下限频率P1.12=2为下限休眠待机,P9.00=0为键盘给定压力值
,P9.02为0为压力表AI1反馈既压力表接到变频器的AI1 +10V GND。压力设置 = 20(楼层) X 3(层高) X 1.2 + 20(余压) = 92 米 = 0.92MPa P9.00 ...
英威腾变频器
CHF100A
正反转不同速度,求
参数
答:
PA.10 三速50HZ数值 :=
100
PA.11 三段速运行时间 :=25S
英威腾变频器恒压补水运行应
设定
哪几项?
答:
恒压供水很简单,不用多段速,用变频器的PID功能。非常好用。下面以英威腾
CHF100A
为例说一下
参数设置
:P0.01设为1端子运行,P0.07设为6PID控制设定,P9.00PID给定源设定(根据现场情况),P0.02PID反馈源设定(根据现场)另外还可以设定休眠频率,和休眠时间等 ...
英威腾
CHF100
系A列变频器,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流...
答:
英威腾
CHF100
系A列变频器,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流反馈,控制线怎么接,参数如何设置 二线制接线:AI2---传感器---+24V---COM---GND J16跳线到导流端子
参数设置
: P0.01=1 (外部信号控制启动、停止,启动端子指令通道)P0.04=50 (上限频率)P0.05=10-20 (...
英威腾变频器
CHF100A
系列矢量通用型变频器接远传压力表,
参数
怎么...
答:
压力
设置
= 20(楼层)x 3(层高)x 1.2 + 20(余压)= 92 米 = 0.92mpa p9.00 pid
设定
源选择 0:数字设定(关联p9.01)p9.01 供水压力数字设定 (指定压力÷传感器量程)×
100
如用1.6mpa的表 0.92 ÷ 1.6 × 100 = 57.5 ...
英威腾变频器
CHF100A
和一台水泵一块远传压力表组成恒压供水装置!_百度...
答:
…
设置的参数
大概是:运行指令通道:端子指令通道;频率指令选择:模拟量(AI1,或者是AI2,看接线接哪个端子了);PID反馈源选择:模拟量通道AI2/模拟量通道AI2(AI1,或者是AI2,看接线接哪个端子了);键盘预置PID给定:这个参数就是
设定
压力的地方。只能帮到您这里了,不要再追问了。
英威腾的
CHF100A的
变频器,在面板上
设置
一个旋钮来转换变频器的s1、s...
答:
S1和S2是正反转的转换。 用一个S1和一个s4把S4
设定
为多段速给定,再设定段速频率为30HZ频率就行了!
英威腾的
chf100a的
变频器起停
的参数
怎么
设置
答:
P0.01为0时,变频为面板启动 P0.01为1时,变频为外部端子启动
英威腾
chf100a
变频器恢复出厂
设置
?
答:
02是键盘及端子UP/DOWN
设定
p0.03是A频率指令选择p0.04是B频率指令选择p0.05是B频率指令对象选择p007是最大输出频率p008是运行上限p009是运行下线p010是键盘设定频率p011s加速时间p012是减速时间p013是运行方向选择p014是载波频率设定p016是载波调整选择p017s电机自学习 p0.18
设置
为1是恢复出厂...
英威腾
chf100a
变频器对负荷电缆长度要求多少?
答:
可达2000米。主回路电机侧连接的注意事项 根据《英威腾
CHF100A
使用手册》第30页4.5.3的“主回路电机侧的连接”
的说明
:当变频器和电机之间的距离超过50米时,由于长电缆对地的寄生电容效应导致漏电流过大,变频器容易频繁发生过流保护,同时为了避免电机绝缘损坏,须加输出电抗器补偿。