ENC
EDS1000系列中.
变频器
故障显示E003如何处理,并且RUN. STOP两键按...
答:
E003 故障信息:
变频器
恒速运行过电流 故障原因:1、负载放生突变或异常 检查方法:1、检查负载或减小负载的突变 2、加减速时间设置太短 2、适当延长加减速时间 3、 电网电压低 3、检查输入电源 4、变频器功率偏小 4、选用功率等级大的变频器 ...
enc
1000
变频器
在28~47之间停止,显示E0003,请教老师,怎么解决
答:
故障恒速过流。但造成过流的因素有很多。最直接的判断是查看
变频器
恒速时电流是多少。并测量变频器输出端实际电流值做对比。
ENC变频器
E007是什么故障
答:
易能(
ENC
)
变频器
E007是变频器控制电源过电压。检查输入电源是否正常。
变频
哭故障显示E013如何处理 我的变频是
ENC
EDS1000的
答:
逆变模块保护
变频器
瞬间过流——参见过电流对策 输出三相有相间短路或接地短路——重新配线 风道堵塞或风扇损坏——清理风道或更换风扇 环境温度过高——降低环境温度 控制板连线或插件松动——检查并重新连线 输出缺相等原因造成电流波形异常——检查配线 辅助电源损坏,驱动电压欠压——寻求厂家或代理商...
电梯
变频器
故障代码:
Enc
7什么意思?
答:
编码器故障,初始化失败。
德国f5系列
变频器
故障代码e.
enc
1
答:
.E.
ENC
1 编码器1报警 可能原因:编码器连接线断开或损坏 排除方法:检查编码器连接
enc
显示88888什么原因
答:
可能是
变频器
故障了。像这种情况下,一般是变频器开机自检没有通过,可以将变频器断电十分钟左右,再上电试一下,反复多试几次。如果依然如此,那就基本上可以证明,这是变频器存在硬件或软件故障的可能性比较大,需要专业人士或厂家检测后确认。
ENC变频器
有密码
答:
恢复出厂设置应该不用密码吧?如果原来没有设过密码,默认密码就是0000。
WENC是什么牌子
变频器
,哪里可以下载说明书
答:
ENC
是易能
变频器
,WENC好像没有吧!
易能
变频器
eds1000调快慢速怎么调
答:
这需要参考
变频器
的使用手册,分别设定每段的速度、加减速时间等等;二、端子多段速运行。变频器上有多功能运行端子,将多段速的线接上,并将该端子设置为多段速运行,然后设置相应的参数即可。易能变频器是深圳市易能电气技术有限公司一种产品,LOGO为
ENC
,产品涵盖纺织、造纸、化工等行业领域。