钢筋绑扎要求
答:
钢筋在建筑中承担着重要的支撑作用,确保建筑物的结构强度和稳定性。而钢筋绑扎是钢筋使用的关键环节之一,为了保证钢筋质量,同时保障
施工
安全,
GB50666
《混凝土结构工程施工验收
规范
》对钢筋绑扎提出了明确要求。一、钢筋的清理和预处理 在绑扎钢筋之前,必须将其表面上的油污、灰尘和锈迹等污染物清理干净,...
梁跨度在4m或4m以上时,底模板应起拱,起拱高度一般为结构跨度的...
答:
【答案】:C 根据《混凝土结构工程
施工规范
》(
GB
50666—2011)第4.4.6条规定,现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。
满堂脚手架搭设
规范
要求
答:
根据《混凝土结构工程
施工规范
》
GB50666
-2011规定满堂脚手架必须设置纵、横扫地杆,且应符专合下列属要求:1、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。2、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处...
梁与柱或墙混凝土标号不一样时梁柱节点处砼浇筑的
施工规范
答:
《混凝土结构工程
施工规范
》
GB50666
---2011,8.3.8 柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇筑应符合下列规定:1 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行...
高支模有
规范
要求吗?
答:
有。目前
GB50666
-2011混凝土结构工程
施工规范
具体要求到的分别有扣件式钢管脚手架、碗扣架、盘扣架、盘销式钢管架。1、扣件式钢管作高大模板支架时,宜在支架立杆顶端插入可调托座,可调托座螺杆外径不应小于36mm,螺杆插入钢管的长度不应小于150mm,螺杆伸出钢管的长度不应大于300mm,可调托座伸出顶层...
楼板钢筋是否需要满扎?
答:
GB50666
-2011《混凝土结构
施工规范
》5.4.7-2条“...;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外,可间隔交错绑扎。”
求《混凝土结构工程
施工规范
》
GB50666
-2011有电子
版本
!!!
答:
下载文件:
GB50666
-2011混凝土结构工程
施工规范
.pdf|您好,很高兴能为您解答 已经上传附件请及时下载,希望我的回答能够帮到你,有疑问欢迎追问,满意请及时采纳,O(∩_∩)O谢谢~
钢管混凝土浇筑
施工
时主要的技术要求有哪些
答:
GB50666
-2011《混凝土结构工程
施工规范
》8.3混凝土浇筑 8.11浇筑混凝土前,应清除模板内或垫层上的杂物。表面干 燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润;现场环境温度髙于35°C 时,宜对金属模板进行洒水降温;洒水后不得留有积水。8.3.2混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性。混凝土宜一次连续浇筑。8...
白天5度夜零下3度能做混凝土吗一
答:
在白天温度为5度、夜晚降至零下3度的条件下,是可以进行混凝土施工的。根据《混凝土结构工程
施工规范
》
GB50666
-2011的规定,混凝土拌合物的入模温度不应低于5℃,且不应高于35℃。当日平均气温达到30℃以上时,应按照高温施工要求采取相应措施。
标准施工
温度范围是5℃至35℃。如果使用防冻剂,冬季施工的最...
扫地杆离地面300可以吗
答:
不可以,扫地杆应该离地面200mm。建筑施工中,与扫地杆相关的规定如下:在混凝土结构工程
施工规范
,
GB50666
-2011中详细规定了,扫地杆在纵向高度上,要距离地面200毫米。扫地杆作为脚手架的重要组成部分,在使用时,要距离硬化地面200毫米,扫地杆有纵向、横向两种,横向扫地杆位于底部,纵向扫地杆位于顶部,通过...