桩的混凝土强度等级不得低于多少?
答:
AB 管桩的型号(管桩分:A、AB、B、C型四种);10 单节管桩的长度10米种。桩身混凝土等级不低于C80。70年代以来,特别是在上海宝山钢铁厂建设中,大量使用了日本引进的钢管桩,不仅造价高,耐久性也差。为了适应港口建设发展的需要,1987年交通部三航局从日本全套引进预应力高强混凝土管桩(简称
PHC管桩
...
管桩
基础要做哪些资料,我是资料员 。新手
答:
子分部工程质量
验收
记录。规格分类:管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。按外径,
PHC管桩
分为φ400、φ500、φ550、 φ600、φ700、φ800共六种规格。
高强预应力混凝土
管桩
施工监理要点?
答:
其计算简图接近轴心受压构件,压桩终压力极限值可近似按下式取:P=(0.67R-σce)A0式中,R为混凝土立方体抗压强度;σce为混凝土的有效预应力值;A0为
PHC
桩的横截面积。监理在施工中应定期检查压桩的终压力是否达到预定值或超出极限值。以确保每一根桩达到设计
要求
且不致压坏。3.3复压
管桩
全部沉桩到位后...
PHC管桩
施打问题
答:
PHC
桩混凝土强度宜超过80%时才能吊装,吊装有两种方法:当桩长大于13m 的PHC 桩宜采用支点法,两支点设在离桩两端0.21L 处;当桩长不大于13m时,可采用直接进行水平起吊,采用专用吊钩钩住
管桩
两端内壁直接进行水平起吊。 PHC桩强度达到100%时方可运输,桩在运输过程中支承应满足堆放的
要求
,并且要绑扎牢固。 PHC桩堆放...
PHC
桩一般桩长是多少?多少米需要接桩?
答:
规范要求:直径300mm的单节桩长≤11米,直径400mm的单节桩长≤13米,直径500、600mm的单节桩长≤15米,根据图纸要求,如图纸有效桩长大于规范要求的单节桩长需接桩,一般情况下桩长不小于8米,如果配桩不好配,可
要求管桩
长截桩,例如图纸要求直径400,桩长15米,将10米截断,10米+5米配料 ...
地基基础(上海市DGJ-11-1999)
PHC管桩
规范允许偏差范围是多少?_百度...
答:
并记录在试桩记录里面,作为以后施工
验收
的凭据。4.在
管桩
施工开始前必须确认各桩点的测设定位是否明确及其精度是否符合设计及规范
要求
,并是否已获得监理验收。5.以上工作完成后,正式开始管桩的施工。锤击施工过程中主要应注意以下要点:首段管桩的桩脚是否已安装桩靴,且桩靴类型是否符合设计要求;必须严格...
PHC管桩
与传统钻孔灌注桩比较?
答:
1、场地
要求
PHC管桩
施工要求场地平整并能负载机器设备的自重即可。钻孔灌注桩施工要求场地平整,能够满足机器设备自由出入,有足够的区域放置弃土,有水源以便造浆。2、施工质量 PHC管桩施工质量影响因素有PHC管桩进场吊卸、施工桩位放样、倾斜度、标高、贯入度或承载力控制及桩身完整性等,现场低应变法...
预应力
管桩
的垂直度
要求
是多少?
答:
静力压桩机又可分为顶压式和抱压式,抱压式是桩机的夹板夹紧桩身,依靠持板的磨擦力大于入土阻力的原理工作,静力压桩机最大压桩力可达5000-6000kN,可将直径500、600的预应力
管桩
压到设计
要求
的持力层,从而大大推动了预应力管桩的应用和发展。
管桩
工程检验批施工执行标准名称及编号
答:
管桩也称为
PHC管桩
或预应力高强度预制管桩,施工分部、子分部、分项及检验批见《建筑桩基技术规范》JGJ 94--94、《建筑基桩基础技术规范》JGJ 106--2003、 《建筑地基基础工程施工质量
验收
规范》GB50202--2002。分部、子分部、分项、检验批的划分见《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2001。
phc
预制
管桩
放线误差是多少
答:
正10负5~~单位毫米,国标
要求
,地标就不知道了。