22问答网
所有问题
当前搜索:
PLC有输入信号无输出信号
PLC输入
收到
信号
,而且输入指示灯也亮了,为什么
输出没有
的指示灯都不
答:
只有几种可能,1:
PLC没有
运行,有个手动的运行开关没有打到NO的位置。2:PLC线路没有接对,3:
PLC 的输出
点坏了,
汇川程序控制器
有输入无输出
答:
3、输入或输出模块故障:输入或输出模块的故障会导致控制器无法正确读取输入信号或输出控制信号
,使用测试仪器检测输入或输出信号是否正常,检查模块是否插入正确并无故障。4、
程序错误
:错误的程序逻辑、参数设置错误等导致控制器无法正确执行控制任务,仔细检查plc程序,确保逻辑正确,参数设置合理。
三菱
PLC有输入信号没有输出信号
怎么回事
答:
三菱PLC输入正常,没有输出信号:
1、检查PLC的输入接线是否正常。2、如果输入接线正确,说明是PLC程序编程错误
。3、用编程电缆和PLC相连,检查程序的运行状态。三菱PLC采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输...
PLC有输入信号
,l
没有输出信号
,用表测输出有电压有15V,正常为24V,请问是...
答:
1、通常是输出负载故障 2、把负载断开
,直接测量输出电压,如果是24V,那检修PLC输出的负载吧 3、第2条条件下,测量输出电压仍然是15V,PLC的电源或内部输出电路故障。4、建议也测量一下PLC的电源电压 5、把问题的可能性进行排查,综合分析方可得出故障原因,这是一种工程思想,以后记住了!
西门子
plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
1. 未正确连接输出设备
。检查输出设备是否正确连接并对其进行必要的配置。2. 输出点位配置错误。如果输出点位配置不正确,可能会导致输出无法正常工作。
检查输出点位的配置是否正确
,例如输出模式、输出频率等内容。3.
电源供电不足
。如果电源供电不足,可能会导致输出无法正常工作。检查电源供电是否正常,并...
三菱
plc
Fx1s型
有输入无输出
是什么问 题?
答:
首先要知道
PLC
是需要程序的,不是
有输入
就一定会有输出。有
没有输出
完全是程序控制的。看看输出指示灯亮不亮,如果输出指示灯亮,
输出没
有
信号
,就是输出坏了。如果输出指示灯不亮,就在线监视,看看程序里有没有让它输出,如果程序里输出了,而输出点灯都不亮,那就是CPU和输出电路之间坏了。如果程序...
plc输入有信号
,
输出无信号
故障处理欧姆尤?
答:
不是输入信号与
输出信号
固定死的,因此不是
有输入信号
就会有输出信号,要看程序怎么编的。2、检查
PLC的
状态是不是运行状态(RUN灯),PLC在运行状态才会运行用户编辑好并下载好的程序,才会控制输出。因此如果不是运行状态就设置成运行状态。3、如果以上都对,那么就是PLC坏了。望采纳。。。
三菱
PLC
电机
有输入信号
却
没有输出信号
是怎么回事?
答:
1.检查
PLC的
主电源是否有电?POER灯是否亮?2.PLC是否有硬件错误,这个可能性比较小3.很有可能是急停开关有问题了,把所有的
输出
屏蔽了,这个可能性最大了。4.检查
输入信号
是否有误,程序
没有
运行起来?
台达
PLC无输出信号
答:
有输入没输出
这个要看里面的程序对输入是如何处理的,看看是哪个条件没满足还是别的原因导致没输出。 总之要对程序进行在线监控然后判断就很容易了,否则光看外围线路是没法判断的。
PLC输入有信号输出无信号
什么原因
答:
先检查一下你PLC上的RUN灯是否绿灯常亮。如果RUN等
没有
点亮,那说明你
的PLC
根本就没有进入到运行状态,这样程序是不会执行的。如果RUN灯是点亮的,那就再检查下你的程序,可以用编程软件在线监控一下。最后如果以上两点都没有问题,那就要怀疑你的接线是否有问题了,
还有
就是PLC是否
输出
点损坏 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
输出信号与输入信号之比
输入信号和输出信号
输出信号与输入信号的关系
输出信号与输入信号的相位关系
为什么输出变压器对输入信号有干扰
反馈信号与输入信号怎么看
反馈信号和输入信号是什么
反馈信号和输入信号的区别
差模信号是两个输入信号的