答:
低压配电
系统TN
-
C
-
S中
需要
重复接地
。TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。接线原理图参考下图:TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压...
TN
–
C
–
S系统中重复接地
是什么意思
答:
TN–C–S系统中重复接地
,就工作零线和保护零线前半部分共用,后半部分分开的系统。工作零线重复接地后,引出保护零线,从这个点开始,工作零线和保护零线分开。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
tn
-
c接地系统
需要
重复接地
吗?
答:
需要的,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔
1
千米做一次接地。
重复接地
为在中性点直接接地的
系统中
,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接...
TN
-
C
-
S系统接地
还是接零
答:
2、
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在
TN
-
S系统中
,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要...
TN
-
S系统
的PE线
重复接地
不就成了TT系统了吗?
答:
\x0d\x0a3、PE线首末端应做
重复接地
,和TT还是有区别的:因为TT系统的设备接地线没有与供电系统连接,是自个儿单独接地的。\x0d\x0a4、
TN
-
C
-
S系统
是三相四线制系统,就是把PEN线(0线)再进行分开,分成PE和N 线,那么PE就是
保护
线了;N 线就是0线了。N 线和三相中的任何一相可以组成...
低压配电
系统TN
-
C
-
S中
是否必须
重复接地
?接线原理图如何?
答:
是,在建筑施工临时供电中,如果前部分是
TN
-
C
方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-
S
方式供电
系统
,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。对电源线路及电动机等实行
保护
,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
什么是
TNS
和
TNCS接地系统
?
答:
TNCS 就是在
TNC系统中
对一些重要或者可能经常漏电的设备做一次
重复接地
,但是要注意,一旦重复接地之后的 次设备之后的所有设备都要采用
TNS
模式,否则可能出线故障扩大、更严重。优点:便于老系统改造,投资不是很大。缺点:完全做到重复接地后的 TN-S模式说来容易,时间,空间。TNS和TNCS都是
TN系统
,也...
TN
供配电
系统
中性点接
重复接地
点都在哪些部位
答:
中性线指工作零线(N)线,在
TN
-
S系统中
,工作零线从变压器中性点引出后,就不允许
重复接地
了。TN-
C
-S系统中,中性线允许重复接地,但工作零线重复接地后,它的后半部分同样是不允许在重复接了。只有在TN-C系统中工作零线(PEN)线才允许多点重复接地。
TN
-
C
-
S接地系统中重复接地
有何要求?
答:
在实施
TN
-
C
-
S接地系统
时,应确保电源进线处引出的PEN线至接地极,符合GB图集08D800-8 P139页的规定。
TN
-
C
与TN-
c
-
S系统
的区别?
答:
TN
-S供电系统是工作零线和
保护
线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以
重复接地
。也就是三相五线制。TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-
C系统
,后半部分(配电箱)是TN-
S系统
。低压
系统接地
制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:1、 第...