故障代码变E0一01?
答:
您好,图片里面的代码是run 是运行代码,没有输出估计你没有给定频率。就像你开车一样,你挂个空档踩油门,发动机是运行了但是车没走。
变频器
默认的时候ai1给定。你也可以在set下lsp默认0.0是低速频率
设定
一下就会按这个频率起步,可以试出来是不是变频器的问题。
ENC
的
变频器
,开一下就出现E009的代码,是什么原因
答:
变频器
显示E009是输出缺相,变频器输出有三相既U V W其中缺了一项变频器就会报这个故障
ENC变频器
出现故障代吗E003如何消除
答:
易能
变频器
eds800出现e003故障代码是变频器恒速运行过电流。主要原因及处理办法:1)输入电压异常,检查输入电源。2)加速时间
设置
太短,适当延长加速时间。3)对旋转中的电机再启动,设置为减速再启动功能。4)运行中负载发生突变或异常,检查负载或减小负载的突变。
enc变频器
上显示e013是什么问题
答:
逆变模块保护
变频器
瞬间过流——参见过电流对策 输出三相有相间短路或接地短路——重新配线 风道堵塞或风扇损坏——清理风道或更换风扇 环境温度过高——降低环境温度 控制板连线或插件松动——检查并重新连线 输出缺相等原因造成电流波形异常——检查配线 辅助电源损坏,驱动电压欠压——寻求厂家或代理商...
英威腾
变频器enc
10报警代码
答:
英威腾invt
变频器
报警
enc
10变频器显示E010是加速时间
设置
过短。电网瞬间停电后再启动预置不合适。转矩提升设置不合适,即U/F曲线设置不当。
enc变频器
显示e010是什么问题?
答:
杭州左启电气 易能
变频器
维修中心给出参考资料
ENC
是易能变频器,如果报警E010是变频器过热故障,检查风扇是否坏了,如果没有那就是易能变频器的温度检测电路出问题了需送维修
ENC变频器
是做什么用的
答:
三晶
变频器
的功能是-变频调速 1、可以实现软启动,保护电机 比如:机床、印刷、包装等生产线。2、节能 比如:风机、水泵、注塑机 3、控制精度高 比如:电梯、中央空调 三晶变频器
德国f5系列
变频器
故障代码e.
enc
1
答:
.E.
ENC
1 编码器1报警 可能原因:编码器连接线断开或损坏 排除方法:检查编码器连接
西子奥迪斯电梯不平层怎么调试
答:
[LOCAL/REMOTE]运行方法选择键——用数字操作器运行(LOCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由
参数
(O2-O1)可
设定
这个键有效/无效。 [JOG]点动键——操作器运行时的点动运行键。 [FWD/REV]正转/反转键——操作器运行时,旋转方向切换键。 [RUN]运行键——操作器运行时,按下此键起动
变频器
。 [STOP]...
enc变频器
显示e010是什么问题?
答:
杭州左启电气易能
变频器
维修中心给出参考资料
ENC
是易能变频器,如果报警E010是变频器过热故障,检查风扇是否坏了,如果没有那就是易能变频器的温度检测电路出问题了需送维修