在28~47之间停止,显示E0003,请教老师,怎么解决
答:
故障恒速过流。但造成过流的因素有很多。最直接的判断是查看
变频器
恒速时电流是多少。并测量变频器输出端实际电流值做对比。
ENC
EDS1000系列中.
变频器
故障显示E003如何处理,并且RUN. STOP两键按...
答:
E003 故障信息:
变频器
恒速运行过电流 故障原因:1、负载放生突变或异常 检查方法:1、检查负载或减小负载的突变 2、加减速时间设置太短 2、适当延长加减速时间 3、 电网电压低 3、检查输入电源 4、变频器功率偏小 4、选用功率等级大的变频器 ...
WENC是什么牌子
变频器
,哪里
可以
下载说明书
答:
ENC
是易
能变频器
,WENC好像没有吧!
ENC变频器
故障代码是什么?
答:
处理方法:如果想要在不影响生产工作的情况下,可延长
变频器
的减速时间;如果负载惯性较大,又要求一定时间内停机,那么就要加装外部制动电阻和制动单元。如果是G2/P2系列的变频器,22KW以下的机型均内置制动单元,只加外部制动电阻就
可以
了,电阻选择根据产品说明中的标准选用,如果是22KW以上的机型,那就要...
enc变频器
显示e002是什么故障?
答:
变频器
的负荷惯性较大,需要加制动电阻;变频器功率小了。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,
可以
省去电感采用简单的平波回路。
enc
eds2000
变频器
使用说明书
答:
http://wenku.baidu.com/link?url=C1ukqCMZdJ8zsxCP4CkGWgmV8jZPlL1wOhUSW24arf2S4L3MQ3_35HRtUCK9EnKP2o20N8pEBPO802L2-t9zxNh3boyAUtQYaVkEv65Btw_ 深圳易
能
EDS2000
变频器
使用手册的地址,就是上面的链接了。
enc
630
变频器
恢复出厂设置
答:
1、首先进入到参数操作设置F2.13,设置参数的个位数为0,设置参数的十位数为1。2、其次设置设置参数的十位数为0,按ENTER/DATA键保存,按ESC/MENU键退出。3、最后
变频器
将自动恢复为出厂设置。
enc变频器
eds800故障面板无显示
答:
具体解决方法如下:1、检查电源是否正常,检查电源接线是否牢固。2、检查
变频器
控制面板有没有损坏。3、检查变频器软件是否正常。4、检查变频器与控制面板之间的通讯是否正常。
enc变频器
显示e010是什么问题?
答:
杭州左启电气 易
能变频器
维修中心给出参考资料
ENC
是易能变频器,如果报警E010是变频器过热故障,检查风扇是否坏了,如果没有那就是易能变频器的温度检测电路出问题了需送维修
电梯
变频器
故障代码:
Enc
7什么意思?
答:
编码器故障,初始化失败。