LGis
变频器
报警一览表有谁知道
答:
LOX: 当子板(V2,
ENC
) 模拟频率给定丢失时显示 Inv. OLT IOLT
变频器
过载 当变频器的输出电流超过额定电流的 (150% -1 分钟, 200% -0.5 秒)时变频器关断输出。NTC open NTC 热传感器开路 变频器使用NC热传感器检测散热片的温度。如果显示了这个信息,
说明
热传感器的配线开路(变频器保持运行)...
enc变频器
键盘锁定如何解除
答:
是A系列的把MODE键和RESET键一起按下,显示P256,按ENTER键修改参数,把00改成01,按ENTER退出后即可修改其它参数。
enc变频器
键盘锁定也就解除了。
易能
变频器
eds1000调快慢速怎么调
答:
这需要参考
变频器
的使用手册,分别设定每段的速度、加减速时间等等;二、端子多段速运行。变频器上有多功能运行端子,将多段速的线接上,并将该端子设置为多段速运行,然后设置相应的参数即可。易能变频器是深圳市易能电气技术有限公司一种产品,LOGO为
ENC
,产品涵盖纺织、造纸、化工等行业领域。
enc
630
变频器
恢复出厂设置
答:
1、首先进入到参数操作设置F2.13,设置参数的个位数为0,设置参数的十位数为1。2、其次设置设置参数的十位数为0,按ENTER/DATA键保存,按ESC/MENU键退出。3、最后
变频器
将自动恢复为出厂设置。
enc变频器
eds800如何恢复出厂
答:
enc变频器
eds800恢复出厂需要先按一下菜单键,找到数据设定选项;具体的操作步骤如下:1、先按一下菜单键。2、找到数据设定选项。3、按下确定按键。4、按下确定按键之后,找到参数选择。5、再次按下确定按键。6、按下加号按键,将数字调到7。7、按下确定按键。8、按一下复位键。9、按一下复位键...
ENC变频器
“显示e0001 e0003”,是什么故障?怎么解决?
答:
ENC变频器
显示e0001 e0003故障:1、减速时间太短;2、变频器的负荷惯性较大,需要加制动电阻;3、变频器功率小了。Association的底层实现实际上和Left Outer Join一致。有两种办法来验证这个结论。方法1 在ABAP Development Studio里预览一个含有association实现的CDS view,能够在工具里发现该association最后...
ENC变频器
显示e0001 e0003 是什么故障 急等
答:
ENC变频器
显示e0001 e0003故障:1、减速时间太短;2、变频器的负荷惯性较大,需要加制动电阻;3、变频器功率小了。EDS1000系列变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,能够满足通用变频器的各种要求。通过空间电压矢量PWM控制和无速度传感器矢量控制技术及电磁兼容性整体设计,满足客户...
ENC变频器
故障代码是什么?
答:
处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是
变频器
内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。PUF:当显示代码PUF时,
说明
装在主回路的保险丝被熔断。处理方法:保险丝熔断原因有很多。因变频器输出侧的...
ENC
EDS1000系列中.
变频器
故障显示E003如何处理,并且RUN. STOP两键按...
答:
E003 故障信息:
变频器
恒速运行过电流 故障原因:1、负载放生突变或异常 检查方法:1、检查负载或减小负载的突变 2、加减速时间设置太短 2、适当延长加减速时间 3、 电网电压低 3、检查输入电源 4、变频器功率偏小 4、选用功率等级大的变频器 ...
enc变频器
显示e002是什么故障
答:
变频器
减速运行过电流。可能原因:减速时间太短;变频器的负荷惯性较大,需要加制动电阻;变频器功率小了。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,...