22问答网
所有问题
当前搜索:
gb51348_2019民用建筑电气
电力(负荷分级)---(沐凡笔记之
建筑电气
)
答:
深入解析电力负荷分级:
建筑电气
中的关键篇章在建筑设计中,电力负荷的分级是一项至关重要的任务,它决定了设施的可靠性和安全性。根据GB 50052-2009、
GB 51348
-
2019
、GB 50016-2014等一系列标准,我们将负荷分为四个等级:一级、一级中特别重要、二级和三级,每个等级都有其独特的意义和责任。一级负荷...
变电所的位置应根据下列一些要求,综合考虑确定,其中错误的是...
答:
【答案】:C 根据《
民用建筑电气
设计标准》(
GB51348
—
2019
)第4.2.1条规定,变电所位置选择,应符合下列要求:①深入或靠近负荷中心。②进出线方便。③设备吊装、运输方便。④不应设在对防电磁辐射干扰有较高要求的场所。⑤不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源...
正确认识中性线
答:
中性线的作用中性线并非简单的“零线”,它肩负着多重任务:与相线共同构成单相220V电压基础;在三相负载不均时,为不平衡电流提供回路;同时,对于非线性负载如气体发电灯等,中性线也负责三次谐波及其奇数倍谐波的电流流动路径。标准中的严格规定行业规范如《
民用建筑电气
设计标准》(
GB51348
-
2019
)对中性线...
充电桩有必要装保护箱吗
答:
充电桩的保护箱是确保安全的关键设备。按照国家标准
GB51348
2019
《
民用建筑电气
设计标准》第13.5.5条的规定,用于储存仓库和电动汽车充电场所的终端电路应配备限流电气防火保护器。对于交流充电桩,也就是我们常说的慢充设施,它们固定安装在车辆外部,通过接入交流电网为电动汽车提供电力。国家采用的供电方式...
变配电室的防火门是否为甲级防火门???
答:
是的。根据
GB51348
-
2019民用建筑电气
设计标准4.10.3规定,防火门的设置是指建筑内的变电所,个人觉得如果单独设置变电所,不在民用建筑内的变电所,可以不用防火门,可以采用不燃材料制作的门。民用建筑设计通则上是甲级防火门, 配变电所防火门的级别应符合下列要求:1、设在高层建筑内的配变电所...
关于电子信息设备机房的选址,下列哪项不符合要求?( )
答:
【答案】:C 根据《
民用建筑电气
设计标准》(
GB 51348
—
2019
)第23.2.1条规定,机房位置选择应符合下列规定:①机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;②机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻;③机房应远离强振动源和强噪声源的场所...
下列做法中,
建筑
防雷可以不设置等电位联结的是( )。
答:
【答案】:D 根据《
民用建筑电气
设计标准》(
GB 51348
—
2019
)第11.9.3条规定,穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做防雷等电位联结,并符合下列要求:①应在各防雷区界面处做防雷等电位联结;当由于工艺要求或其他原因,被保护设备位置不在界面处,且...
建筑
业用电量包括哪些?
答:
建筑用电分类,你了解吗?沐凡 世界很精彩,但于我无关。电能用于建筑中的各种设备和系统,为了便于管理、计量和分析,需要在建筑电气设计时对其进行归类以便分配系统和回路。作为建筑电气初学者,往往对用电分类拿不准。本文依据《
民用建筑电气
设计标准》
GB51348
-
2019
,25.4条,对建筑电气中的用电分类...
室内可燃闷顶内明敷设管线可以使用的管道材料是( )。
答:
【答案】:C 根据《
民用建筑电气
设计标准》(
GB 51348
—
2019
)第8.1.6条规定,在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
下列需要设置照明值班的场所是( )。
答:
【答案】:C 根据《
民用建筑电气
设计标准》(
GB 51348
—
2019
)第10.2.3条规定,下列场所应设置值班照明:①面积超过500m2的商店及自选商场,面积超过200m2的贵重品商店;②商店、金融建筑的主要出入口,通向商品库房的通道,通向金库、保管库的通道;③单体建筑面积超过3000m2的库房周围的通道;④其他...