22问答网
所有问题
当前搜索:
ich是什么电流
电气类的 I" 和
Ich
分别代表
什么
意思啊?
答:
ich---三相短路电流第一周期全电流幅值
,用来校验电气设备和母线的动稳定性。
i两撇
是什么电流
答:
1、首先是
次暂态短路电流
,I0.2是短路发生0.2秒时的短路电流,
Ich是冲击电流
。2、其次是电力系统短路电流的计算成果,继电保护整定和设备和动热稳定校验要用到这些。3、最后要计算这些,光知道电动机的参数是不够的,还要知道电网参数和本站的变压器线路的电抗参数。
短路计算中的I''、I0.2、I4和
Ich
有
什么
实际意义?电动机的以上数值如何计...
答:
I”是
次暂态短路电流
,I0.2是短路发生0.2秒时的短路电流,
Ich是冲击电流
。它们是电力系统短路电流的计算成果,来之不易啊。继电保护整定和设备和动热稳定校验要用到他们。要计算他们,光知道电动机的参数是不够的,还要知道电网参数和本站的变压器线路的电抗参数。你要看电力一次设备的书才行。
框架断路器的lk=50ka,
ich
=125ka lk,ich代表
什么
意思
答:
Ich是三相短路电流第一周期全电流幅值
,即三相短路电流周期分量第一周期的有效值,用来作继电保护的整定计算和校验断路器的额定断流量
热稳定和动稳定校验各用
什么电流
?这些电流的含义如何?
答:
由产品目录给出;
ich:三相短路冲击电流(A)
;I1e:电流互感器一次额定电流(A)。(2)电流互感器热稳定效验 (KtI1e)2tg=I2∞tj 式中 Kt:热稳定倍数,由产品目录给出;tg:给定时间(S);I∞:三相稳态短路电流有效值;tj:假想时间(S),根据短路延续时间t求得;I1e:同前。
断路器的分断能力是怎么表示的?
答:
分断能力 F、 N、 H、 S、 L表示断路器能够切断的最大短路
电流
,按照电流值不同,分为不同的分段能力等级。分断能力 F=36KA N=50KA H=70KA S=100KA L=150KA 选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当电流在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路...
高压熔断器其他高压熔断器知识
答:
其中,
ich
(3)代表短路
电流
的峰值,
I ch
则是稳态短路电流的有效值。在选择电压互感器的熔断器时,要考虑其额定电压、开断能力和额定电流,以确保其在正常工作条件下能够可靠运行。另外,熔断器的灵敏度也是一个关键参数,需要校核Idm (熔断器最小动作电流)大于4Ie (电网最小短路电流),这样可以确保熔断器...
如何选择家用断路器?
答:
式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路
冲击电流
的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘1.5,ich等于Id乘2.5; 对于0.4kV低压...
漏电开关上面标有6000A代表
是什么
答:
6000A也是开关的瞬断
电流
,IAM:2000A代表开关最大电流值,IAN:30MA是开关的漏电保护动作值。如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验。一些大的系统的短路电流往往会很大,很多断路器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气计算公式ich是什么意思
ich和ish哪个是短路冲击电流
IK电流
Ish是什么电流
Ich和Ico电流
短路冲击电流计算公式ish
冲击电流ish计算公式
ish和ich
动稳定校验用什么电流