22问答网
所有问题
当前搜索:
jd1a一40电磁调速电机接线图
JD1A一40电磁调速电动机
控制器的控制管是什么管
答:
这是原理图。V3是单向可控硅。这是另一种原理图。V12是单向可控硅。
求两台
JD1A
-
40电磁调速电机
同步调速原理图
答:
若
JD1A
-
40电磁调速
器的额定电流可以负载两台电机励磁时,其中一台
电磁调速电机
正常
接线
,另一台则只并接电磁线圈即可。http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/1496372dc912bdc98b13995e.html
JD1A
-
40电磁调速
控制器出现这样的问题:控制器接通电源后,开始指示灯...
答:
JD1A
-
40电磁调速
控制器电气图..检查保险管断否.检查变压器二次电压正常否!直流电压正常否...可控硅正常否...
JD1A
-
40电磁调速
端子5 6 7端电压是多正常是多少V
答:
5、6、7端是测速发
电机
输出电压,输出轴转速越低,电压也越低,反之越高,最高转速时的电压分别为交流15V附近。
如何用0-10V的标准信号控制
电磁调速电机
?
答:
JD1A
-
40电磁调速
控制器用于
电磁调速电 动机
(
滑差电机
)的调速控制,实现恒转矩无级调速。 动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第 6、第 7 脚、空第 5 脚)。控制器外
接线
7 条,是用 P 型插头与电机相连接,插头正面有...
电磁调速电动机
控制器
jd1a
-
40
有一个元器件三根线写的GBC是什么?_百度知...
答:
功能:
1
,2代表220v,这是
电机
控制器的电源; 3,4代表
电磁
离合器的励磁电源(也称为
滑差
离合器) ; 5,6,7代表自动变速器,这是测速发
电机
的信号电压; 起动速度测量和反馈控制速度精度; 1,2,3,4,5,6,7不能分别混合
电磁调速电机
控制器
答:
调速表的
1
.2接220V电源。3.4(两根粗的)接
调速电机
的励磁线圈(电机左侧
接线
盒的前面两个接线柱,有数字标记)。5.6.7(U.V.W)接调速电机的测速发电机(左侧接线盒的后面三个接线柱,有数字标记)。我20年前接过,好象是这样,仅供参考 ...
JD1A
-
40电磁调速
输出端3 4端电压有DC250V以上。请高手指点是哪里坏...
答:
本文根据电机功率转换的普遍原理,提出并证明恒转矩调速的实质在于电机的轴功率控制,转速调节是功率控制的响应,其关键为如何通过电功率控制轴功率。 转矩控制仅适于恒功率调速,它只是
电机调速
的局部,而不是调速的普遍规律。变频调速所依据的是转矩控制,实际执行的却是功率控制,因此才没有影响到应用的正确性。一、功率...
1.5KW
电磁调速电机
的
JD1A
-
40
控制器,用BK50变压器输入220v电压,为什么总...
答:
BK50变压器的功率仅50VA,而
JD1A
-
40
控制器的最大功率(直流90V×5A)约450W,当然容易烧变压器了。JD1A-40控制器不需要另外用变压器输入220v电源的,直接应用一根相线和零线就可以了。
JD1A
-
40电磁调速
输出端3 4端电压是多正常是多少V
答:
1
2是电源,3 4是励磁线圈,5 6 7是测速发
电机
,3 4 两端的电压是可变的,电位器控制。