答:
可能这个工具发出去的命令没有和设备的要求一致
,可以检查一下发出去的具体数据流。也可以用协议类软件测试,如格西烽火测试软件等,简单一点,可以直观看到数据。
用
modscan 32
软件
读取
Modbus RTU设备(假设为A设备),提示checksum error...
答:
板卡和设备间共地的问题
。你可以尝试将A设备良好接地;如果没有解决的话,就将'转232模块'良好接地。
...是WIN7的32位系统,为什么我电脑无法打开
MODSCAN32
,好像我的同时可以...
答:
MODSCAN32是一款用于通信协议测试和数据采集的软件,
可能出现无法打开的情况有以下几个可能的原因:兼容性问题:MODSCAN32可能不兼容WIN7的32位系统
,你可以尝试在其他操作系统或其他32位系统上运行软件来确认这一点。
安装或配置问题
:如果MODSCAN32没有正确地安装或配置,也可能导致无法打开。可以重新安装MODSC...
用
modscan 32
软件
读取
Modbus RTU设备(假设为A设备),提示checksum error...
答:
请确认一下是RTU协议,还是ASCII协议,这两者的校验方式是不一样的,RTU对应的是CRC,ASCII对应的是LRC。
施耐德串口modbus调试软件
modscan32
,这个软件是做什么用的
答:
只需要设置通讯协议(RTU或者ASCII),站号,其实地址即可。它会自动计算校验码并发送。可以通过
Modscan32
设置发送频率,波特率,停止位等。亦可检测发码数量,和成功收到正确信息的数量。还可以检测你通讯是否正确,反馈
数据
是否异常。总之功能强大,易用。是Modbus通讯调试好伴侣。希望对你有所帮助。
ModScan32
调试Modbus协议的时候这个软件一直显示Time out
答:
下位机回复
数据
太快。
查看MODBUS RTU协议
数据
的
MODSCAN32
软件之前在WIN7系统上都能正常打开...
答:
这个软件是不需要安装的。问题详细信息如下:问题签名:问题事件名称:APPCRASH应用程序名:
ModScan32
.exe应用程序版本:1.0.0.1应用程序时间戳:392... 无论点击哪个选项,都无法把软件打开。这个软件是不需要安装的。问题详细信息如下:问题签名: 问题事件名称: APPCRASH 应用程序名: ModScan32.exe 应用程序版本: 1.0.0.1...
modscan
浮点数互换是什么意思
答:
说明显示值是正确的。先用
Modscan32
测试,
读取数据
正常,但是浮点数格式必须选为“浮点数(互换)”,显示值为正确的,用KepserverEX读取Modbus数据时,显示数据不正常。
modscan32
这个modbus调试软件怎么用
答:
很简单,可以连接串口设备,还可以连接以太网设备。打开这个软件之后,通过菜单选择不同的连接。然后在界面中配置设备的ID,
读取
的开始地址,读取这个数,设备的功能码,基本上就可以了!
什么是
ModScan32
?他的作用是什么?
答:
把一个或多个MODBUS从站设备通过串口,调制解调器或者网络连接到电脑上,就可以使用ModScan
读取
和修改
数据
点。
ModScan32
用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。
1