是什么东西?干什么用的?
答:
PLC
可编程
控制器
:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),一种具有微处理机的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将控制指令随时加载内存内储存与执行。可编程控制器由内部CPU,指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组合成。应用:广泛应用于目...
懂plc的师傅请进,关于
plc控制
三相电动机的问题
答:
plc
内部输入有2种,一种有触点,一种无触点,一般PLC内部有24v小型继电器动作来输出为
干接点
,这种干接点有的可以直接串入220v或380v的接触器线圈之中来达到控制接触器的吸合动作,由于接触器的动作控制相应的电机启动运转的目的!简单的说就是
PLC控制
24v小继电器,小继电器控制220v(380v)接触器,接触...
请问为什么
PLC
输出端的指示灯亮但是输出电压却没有
答:
1、
PLC
输出端指示灯亮,说明PLC的DO点已经闭合;2、PLC的DO点相当于一个
干接点
开关,试想一个线路上的一个开关闭合了,你在这个开关的两侧测量电压的话,是不会有电压的,以为开关本身不是负载,没有电阻当然就没有分压;3、在PLC的输出端的指示灯不亮的情况下,你测量PLC输出端是有电压的,同样...
PLC
怎么通过无源
干接点
来实现对电动阀门的开关量
控制
答:
只不过有点麻烦,而且,估计效果也不理想。首先,
PLC
必须与一台可以上网的计算机通讯,并且可以在电脑上控制PLC的动作,其次,两台远程计算机之间建立远程协助(比如说,QQ就可以办到……),然后,操纵的计算机获得被控制的计算机的操纵权,最后,基本上就可以实现你要的效果了......
plc
输出端
干接点
y1和com1信号怎么接到另一台plc上的输入端?
答:
如果
plc
是继电器输出型的话,可以直接将这两个点连接到另一台plc的com和 x1(或其他输入点)上。如果
PLC
是晶体管输出型的,就要加一个继电器进行转换。输出点控制继电器动作,继电器的常开触点接到另一台PLC的输入端。
plc
输入端是
干接点
还是湿接点
答:
PLC
输入端一般分:有源输入和无源输入,你可以把一个输入点看成是 继电器的线圈, 有源输入:继电器线圈的公共点是0V,输入信号是接在线圈的另一端,当输入信号有+24V时 线圈吸合,无源输入:继电器线圈的公共点是+24V,输入信号是接在线圈的另一端,当输入信号有0V时 线圈吸合,...
西门子 SMART SR60
PLC
怎样接线,输出点可以直接输出吗,是
干接点
吗?
答:
PLC
的输出
接点
有继电器的、晶体管的、双向晶闸管的,用在不同的电压(直流、交流),数值也不一样,具体要看选用的模块的型号。产品样本上可以查到的。
电梯
控制器
系统结构电梯控制器系统功能
答:
使电梯按规定自动运行;该系统与电梯本身系统采用无源触点连接,两者完全隔离,不会对电梯原有性能产生任何影响;产品自带自检装置当系统发生故障或者遭破坏时可送出讯号,会自动从原系统中脱离,恢复电梯原状态,不影响电梯的使用;具有消防信号输入接口,当无源的
干接点
消防开关信号启动后,IC卡电梯系统不工作...
接近开关
控制PLC
,
PLC控制
接触器,正转时接触器频繁吸和,反转时没事怎么...
答:
1、接近开关是无触点开关(软触点),其通和断与
干接点
(硬触点)不同,通时会有一定的小阻抗,断时不是无穷大,只是较大的阻抗。若其性能不良,就会影响动作。2、
PLC
开关量输出有电压(电位、电平)输出和继电器输出两类,估计你这是后者(也不知PLC输出与接触器间加有中间继电器否)。其继电器...
...以太网,modbus,RS485,无源
干接点
,
PLC
都是什么东西,什么关系,谢谢_百...
答:
以太网是一种网络,modbus是以太网的一种协议,RS485是modbus的一种通信方式,
PLC
是
控制器
,前三者组网使PLC之间相互通信,协调控制 可以话,给个最佳答案
1
2
3
4